Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2009 в 10:39:05

Крайние сообщения выделены в отдельную тему Соображения по выбору параметров АВ

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
deen

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 33

14.09.2009 в 02:42:48

Внёс коррективы в схему. С учетом монтажа дополнительного небольшого щитка возле помещения ванной комнаты.

Есть вопрос, нормально ли поставить 2 вводных автомата на 40А, один в этажном щитке, другой в квартирном (см. схему)? В этажном щитке автомат (IEK) играет роль выключателя нагрузки, дорогой Сименс опасаюсь поставить на этаж, могут похитить...

0
Вложение
Аватар пользователя
rubin10

Местный

Регистрация: 29.08.2009

Казань

Сообщений: 150

14.09.2009 в 04:47:21

  1. А почему бы и нет, вопрос просто в том, что в квартире до счетчика по определению не должно быть неопломбированных контактов или оголенных проводов. И квартирный общий автомат у вас, желательно, должен быть подобран так, чтобы при КЗ или перегрузке он срабатывать раньше коридорного - вопрос в удобстве, чтобы не бегать по мелочам раз в год в общий коридор.

Поэтому, скорее всего, правильные электрики или энергосбытчики будут настаивать на квартирном общем автомате после счетчика, или поставить этот автомат в отдельный опломбированный корпус

  1. Я бы и провода на освещение подключил бы после УЗО 30Ма, зачем??? на всякий случай, вдруг вас сверху сверху зальют водой например.

  2. Отдельный щиток в ванную я бы делать не стал, запихнул бы его в основной.

  3. А где у вас защита квартиры от перенапряжения??

0
Аватар пользователя
deen

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 33

14.09.2009 в 06:06:52

rubin10 написал : до счетчика по определению не должно быть неопломбированных контактов или оголенных проводов.

в энергосбыте мне сообщили что опломбируют любой вариант, который подключат электрики ЖЭУ. Электрики же ЖЭУ готовы подключить по любой предложенной им схеме... так что в моем случае это не критично.

rubin10 написал : вдруг вас сверху сверху зальют водой например.

в этом случае случается КЗ и отрабатывает соответственно автомат... как-то так. Не подключаю по той причине, что при срабатывании УЗО погаснет свет во всей квартире, в моей же схеме отключатся лишь розеточные линии.

rubin10 написал : Отдельный щиток в ванную я бы делать не стал, запихнул бы его в основной.

Если прочитаете предыдущие посты, то раскроется причина: включение-выключение питания розеток в ванной комнате по мере надобности, дабы не бегать каждый раз через всю квартиру. :)

rubin10 написал : А где у вас защита квартиры от перенапряжения??

В дальнейших планах есть пустить схему через ЗАС, но это в будущем, пока реализовать хотя бы по этой схеме...

0
Аватар пользователя
rubin10

Местный

Регистрация: 29.08.2009

Казань

Сообщений: 150

14.09.2009 в 16:47:55

deen написал : Сообщение от rubin10 вдруг вас сверху сверху зальют водой например.

в этом случае случается КЗ и отрабатывает соответственно автомат... как-то так. Не подключаю по той причине, что при срабатывании УЗО погаснет свет во всей квартире, в моей же схеме отключатся лишь розеточные линии.

КЗ может и не случиться, и скорее всего не случится, мокрая штукатурка превратится в "спираль", в лучшем случае случится просто перегрузка и автомат если и сработает, то очень нескоро, а это "нескоро" может быть достаточно долго, и все это время у вас на потолке будет кипеть и искрить, короче спецэффекты по полной программе.

так что, не пожалейте денег, поставте еще одно УЗО на свет, если хотите обеспечить "резервное освещение"

В дальнейших планах есть пустить схему через ЗАС, но это в будущем

Нет ничего более постоянного, чем временное, это я по себе в т.ч. знаю, переделывать и доделывать всегда сложно, лучше все сразу спроектировать и собрать

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу