im написал :
Точно ли при подключении к УЗО на 40А, АВ на 80А - он не начнет "вырубаться"?
У Вас ограничение тока и соответственно выделенной мощности ограничено вводным автоматом 32Ампера. За ним можно поставить сколько угодно автоматов, но максимальный (суммарный) ДЕЙСТВУЮЩИЙ ток будет ограничен вводным автоматом и не превысит 36Ампер (это с коэф. 1,13). При включении нагрузки более 36А произойдёт отключение вводного автомата по перегрузке.
im написал :
есть ли разумные способы оптимизации? бюджет получился...
Конечно Вашу схему надо сокращать. Освещение с 1-2 УЗО и АВ отдельно уличное, дом 2группы или по этажам, розетки по этажам, кухня 2-3 АВ и доп. СМ, ПММ, Насос и т.д.
УЗО на мокрые помещения отдельно, сухие отдельно.