25.08.2009 в 15:23:13

Давайте по порядку. Ввод СИП2х16, далее ВВГнг 2х6 на АВ 32А. Сразу вопрос по заземлению и СУП, и где будет расположен счётчик? Какая система заземления (состояние ВЛ)?

im написал : А скажем если входной будет 40А, тогда какие УЗО НАДО?

40А или 63А, УЗО выбирают номиналом (в Амперах) не менее вводного АВ и/или не менее суммы АВ под УЗО (по наименьшему полученному значению).

im написал : разве как сейчас не оптимальнее? т.е. свет с розетками - по этажам?

На Вашей схеме не видно. Если дом в несколько этажей, то очень желательно щитки на каждом этаже, что-бы с 2го этажа в потёмках не бегать в подвал включать свет...

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

25.08.2009 в 16:16:45

LAV написал : Давайте по порядку. Ввод СИП2х16, далее ВВГнг 2х6 на АВ 32А. Сразу вопрос по заземлению и СУП, и где будет расположен счётчик? Какая система заземления (состояние ВЛ)?

заземления пока нет, от столба идут только 2 провода и все а счетчик - так и написано счетчит между входным АВ и УЗО

LAV написал : 40А или 63А, УЗО выбирают номиналом (в Амперах) не менее вводного АВ и/или не менее суммы АВ под УЗО (по наименьшему полученному значению).

т.е. если просто УЗО должно быть не намного более входного АВ?

LAV написал : На Вашей схеме не видно. Если дом в несколько этажей, то очень желательно щитки на каждом этаже, что-бы с 2го этажа в потёмках не бегать в подвал включать свет...

домик маленький 6х4, с мансардой все будет расположено при входе (коридоре) так что бежать некуда

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

25.08.2009 в 16:30:25

А почему свет у Вас без УЗО, а свет веранды, дополнительный и подсобного помещения (справа внизу рисунка) с УЗО ? Или там влагосодержащие помещения ? Свет душа под банный УЗО можно занести.

LAV написал : Если дом в несколько этажей, то очень желательно щитки на каждом этаже

Для критики в целом представленной схемы не суть где будут щитки. (схема не поменяется, изменится только местоположение конкретного АВ,УЗО,... в самом доме)

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

25.08.2009 в 16:36:20

ALARMus написал : А почему свет у Вас без УЗО

на свет УЗО входное, посчитал что "получить" от света сложнее чем от розеток

ALARMus написал : свет веранды, дополнительный и подсобного помещения (справа внизу рисунка) с УЗО ? Или там влагосодержащие помещения ?

да, а веранда это вообще улица

ALARMus написал : Свет душа под банный УЗО можно занести.

а зачем если насос, розетки веранды и доп. помещения куда девать?

да, просьба критиковать не в общем, а конкретнее - конструктивная критика это отлично

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

25.08.2009 в 16:41:45

А что у Вас "душ" водонагреватель ? И насос он какой и к чему\для чего ?

Свет на улице - от чего защищаться то ? Чтоб УЗО вырубало при попадании влаги (дождь,туман,снег,.... и то в случае каких-либо конструктивных особенностей светильника и конструкции здания - что нам не известно)

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

25.08.2009 в 16:43:17

ALARMus написал : А что у Вас "душ" водонагреватель ? И насос он какой и к чему\для чего ?

не исключено что будет и нагреватель насос обычный для воды из колодца...

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

25.08.2009 в 16:46:47

im написал : насос обычный для воды из колодца

т.е. погружной ? А мощность ? я конечно не знаю, но зачем его то под УЗО ?

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

25.08.2009 в 16:46:51

ALARMus написал : Свет на улице - от чего защищаться то ? Чтоб УЗО вырубало при попадании влаги (дождь,туман,снег,....)

вот именно, а если до этой влаги кто-нибудь дотронеться, уж лучше пусть "вырубает" временами, чем не выключиться когда надо...

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

25.08.2009 в 16:48:24

ALARMus написал : т.е. погружной ? А мощность ? я конечно не знаю, но зачем его то под УЗО/

не сильно мощный (пока точно не скажу), все таки вода розетки на улице (береженного...)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

25.08.2009 в 18:12:41

Вы себе нарисуйте план дома и участка, посмотрите куда и сколько линий тянуть, закупите кабели ВВГ или НЮМ на свет 3х1,5, на розетки 3х2,5, на более энергоёмкое 3х4 или 3х6, протянете и придёт оптимизация щитка. Щиток покупать обязательно с запасом.

0
im
im
Новичок

Регистрация: 25.08.2009

Москва

Сообщений: 55

25.08.2009 в 18:15:56

LAV написал : Вы себе нарисуйте план дома и участка, посмотрите куда и сколько линий тянуть, закупите кабели ВВГ или НЮМ на свет 3х1,5, на розетки 3х2,5, на более энергоёмкое 3х4 или 3х6, протянете и придёт оптимизация щитка. Щиток покупать обязательно с запасом.

понял, спасибо, почти так и делал, получилось так. ну кроме оптимизации и тех замечаний что были есть еще что-то?

0