Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией. Есть квартира, в которой сделан капитальный ремонт. Уложена новая проводка 3*2.5 медь, установлен щит с дифавтоматами, ввод сделан из 3*6. Так как дом - хрущевка, то линию заземления подсоединили к щитку в парадном (мой щит и счетчик - в квартире). Трубы ХВС и ГВС - металлические, на сварке есс-но. В ванной висит бойлер, подключен на отдельный дифавтомат, соединен через клеммник. Для подвода и отбора воды есть 2 крана на стене, которые включены во внутриквартирную разводку воды. Я в квартиру еще не переехал, но в связи с отключениями горячей воды уже несколько раз пользовался бойлером и душем. А на днях обнаружил что шланг, подводящий холодную воду в бойлер - горячий. Причем сама оплетка теплая, гайка (полудюймовая) горячая, а металлический оконечник шланга, который в эту гайку входит - горячий до невозможности! Всё это - около крана, который подводит холодную воду. Я сначала грешил на обратный клапан бойлера - если он неисправен, то неиспользуемая горячая вода могла нагреть воду и в шланге. Но бойлер я отключил, он несколько дней остывал, а потом я спустил через него много холодной воды, чтобы совершенно убедиться, что нагретая вода здесь не при чем. Шланг всё равно оставался горячим. Сегодня я полностью отсоединил шланги бойлера от кранов, и почувствовал, что сам кран пощипывает. Показывает ли это, что труба ХВС под напряжением (кто-то заземлился на нее и т.д.) Если да - то может ли это вызывать нагрев шланга? Может ли какая-либо неисправность бойлера давать такой эффект? (Хотя, повторюсь, пощипывание ощущалось когда я отсоединил шланги от кранов). Ну и, почти по Чернышевскому - как чинить? Заранее спасибо за ответы!

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

26.08.2009 в 02:49:57

Проверьте наличие напряжения на трубе индикатором, и замерьте тестером между трубой и PE (землёй) в розетке, при выключенном из неё бойлере.

0
Polar_Kiev
Polar_Kiev
Новичок

Регистрация: 26.08.2009

Киев

Сообщений: 11

26.08.2009 в 02:53:37

Индикаторе нет, завтра куплю :o (есть только дешевенький мультиметр). У меня от линии бойлера выведена розетка по соседству - может, можно диф выключить, и мерять между трубой и землей на розетке? Просто чтобы декоративные накладки не снимать и не раскручивать клеммник бойлера...

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

26.08.2009 в 04:32:08

Можно и так, только после отключения дифа проверьте, действительно ли обесточена розетка, а то всяко бывает, сейчас как только не умудряются подключать...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.08.2009 в 08:31:57

2Polar_Kiev К вопросу о нагреве шланга: Что это было: греется газовая подводка в электрифицированной газовой плите???

Polar_Kiev написал : Показывает ли это, что труба ХВС под напряжением (кто-то заземлился на нее и т.д.)

Вполне возможно.

Polar_Kiev написал : Может ли какая-либо неисправность бойлера давать такой эффект?

Для случая, когда он запитан трехпроводкой с диффом - практически исключено.

Ждем результатов обмеров: В розетке - напряжения попарно между всеми тремя контактами. При заведомо исправном тестере - напряжения между собой (один щуп в руке) и поочередно всеми тремя контактами розетки, шлангом бойлера, краном. Напряжение во всех попарных сочетаниях между "земляным" (нулевым) контактом розетки, шлангом, краном. Дом - панелька или кирпич?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2009 в 11:06:31

Polar_Kiev написал : Так как дом - хрущевка, то линию заземления подсоединили к щитку в парадном (мой щит и счетчик - в квартире).

А там-то откуда заземление?

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

26.08.2009 в 11:21:28

Система уравнивания потенциалов в действие :clapping

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.08.2009 в 11:21:47

Kamikaze написал : При заведомо исправном тестере - напряжения между собой (один щуп в руке) и поочередно всеми тремя контактами розетки, шлангом бойлера, краном.

А если тестер стрелочник - может щипануть не слабо...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.08.2009 в 11:31:08

LAV написал : А если тестер стрелочник - может щипануть не слабо...

Согласен. Уточняю: если тестер стрелочник, то диапазон измерения ниже 200В не переключать! Иначе может "щипать" . Да и точности не прибавит - потому как на более низких диапазонах входное сопротивление меньше и оно попросту "задавит" измеряемый сигнал (тот, что через емкость тело-земля).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.08.2009 в 16:30:28

Polar_Kiev написал : Так как дом - хрущевка, то линию заземления подсоединили к щитку в парадном

Заземления в этажных щитах многоквартирных домов нет! Так же нужно знать что само по себе заземление не защищает, а при не правильном использовании может быть и опасно!

Вам сделали зануление, которое в подобных домах, в подавляющем числе случаев, делать опасно!

Polar_Kiev написал : Показывает ли это, что труба ХВС под напряжением (кто-то заземлился на нее и т.д.) Если да - то может ли это вызывать нагрев шланга?

Возможно и такое, нужно отключить бойлер от розетки и проверить как минимум напряжение трубы относительно других сторонних токопроводящих предметов и ток по самим трубам.

Но скорей всего из-за зануления, которое в Вашем доме с текущим состоянием электрики противопоказано, и не правильного подключения бойлера происходит уравнивание разности потенциалов PEN этажного щита и трубопровода, через защитный желто-зеленый проводник питающего бойлер кабеля. Поэтому при подключенном, даже без нагрева, бойлере нужно померить клещами кабель питающий бойлер и армированые стальной сеткой шланги питающие бойлер. Кстати такие шланги нужно поменять, они не долговременные, и поставить медные трубки.

Все электроприборы требующие подключения к трубопроводам должны подключаться через диэлектрические вставки и дифзащиту!

Так же нужно во всех розетках и светильниках отключить желто-зеленый проводник, заизолировать, а то если будет не контакт, обрыв, отгорание PEN стояка то могут погибнуть люди, например из-за того что потенциал с аварийного PEN через желто-зеленый проводник кабеля бойлера попадет на трубопровод который в любой момен может быть из-за старости или самовольного врезания пластика отключен от СУП! В лучшем случае желто-зеленый проводник кабеля бойлера будет сильно греться или отгорит без возникновения пожара. Если все линии защищены дифзащитой то в этажном щите желто-зеленый проводник оставить подключенным.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Polar_Kiev
Polar_Kiev
Новичок

Регистрация: 26.08.2009

Киев

Сообщений: 11

27.08.2009 в 02:07:32

Kamikaze написал : Дом - панелька или кирпич?

Хрущевка, кирпич.

Kamikaze написал : Ждем результатов обмеров:

Дело ясное, что дело темное. Итак, при запитанной розетке, и отсоединенных от кранов бойлерных шлангах -- Фаза с трубой - 230В -- Фаза с нулем - 220В -- Фаза с землей - 220В -- Нуль с землей - 0 -- Земля с трубой - 10-11В -- Нуль с трубой - 10-11В -- трубы ХВС и ГВС - 0 -- шланги бойлера с трубами - 10-11В

При отключении дифа перерезаются фаза и нуль - измерение с трубами дает 0В, но земля с трубами дает устойчивые 10-11В

Цифры 220/230 и 10/11 условны, так как напряжение скачет в сети (у меня стоит защитное реле, которое заодно показывает текущее напряжение), но порядок цифр понятен.

Отсюда я могу заключить, что заземления у меня естественно нет, а есть зануление. Выполнено оно на лестничной клетке (щиток со счетчиком и дифами в квартире). Но непонятно - почему между землей и фазой 220В, и откуда берутся те 10В на трубе? Я проверил все краны в квартире - везде стабильно 8-11В между землей любой ближайшей к крану розетки, и собственно краном. Кроме того, в ванной есть полотенечник, подключенный к горячей воде. От стояка к нему сделан металлопластиковый подвод - но всё равно между полотенцесушителем и землей есть 10В. Получаются - с труб ему потенциал вода передает? И даже если я сделаю себе отдельное заземление (строители говорили - реально, 3 этаж, хоть и фасад - но улица мелкая) - то 10В между 0 и трубами не пропадет.

Что посоветуете? Заранее спасибо, у меня самого вопросов гораздо больше, чем ответов :-(

PS: Если осторожно касаться шлангом бойлера к крану - то можно увидеть искру и услышать потрескивание :-(

0