avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2009 в 02:47:02

Polar_Kiev написал : Что посоветуете?

Хорошо бы проверить ГЗШ на вводе в здание - может там со временем погнило всё и СУП нарушилась. А может кто-то ниже вас пластик в водопроводный стояк врезал ...

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

27.08.2009 в 03:08:19

Polar_Kiev написал : Что посоветуете?

Можете еще померить напряжение между местом этажного щита где подключен Ваш защитный желто-зеленый проводник зануления, который Вы называете "землей" и например железными перилами парадного. Скорей всего там будут теже 10 вольт.

Если так то советы в предыдущем моем сообщении.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.08.2009 в 09:12:52

Polar_Kiev написал : Отсюда я могу заключить, что заземления у меня естественно нет, а есть зануление.

Для полноты картины нужно сказать, что в квартирных домах испокон применялось, и применяется, и будет применяться защитное зануление (заземление по системе TN-(C)-S). Применение заземления электроприемников в квартирных домах - вне закона. Другое дело, что защитное зануление также испокон в просторечье неправильно называют заземлением. 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?

Polar_Kiev написал : почему между землей и фазой 220В

Потому что провод "земля" - правильно называется защитный нулевой проводник - ответвлен от того же самого магистрального нуля стояка, что и рабочий ноль. Впрочем, на фазе д.б. напряжение 220В (+-) относительно всего заземленного (в смысле, контактирующего с грунтом).

Polar_Kiev написал : и откуда берутся те 10В на трубе?

Тут два варианта: либо на трубе, либо на нуле ("земле"). На нуле - из-за несимметрии нагрузок по фазам в доме. На трубе - м.б. из-за "воровайки" хотя ток великоват получается для "воровайки", что аж шланг греется.
Другой вариант - это потенциал катодной защиты газопровода, попавший на водопровод. Повторите измерение напряжения "РЕ(ноль) - трубы" в режиме измерения постоянного напряжения (на пределе не ниже 200В).

Polar_Kiev написал : Получаются - с труб ему потенциал вода передает?

С учетом высокого входного сопротивления мультика - может и вода. А могут и фиттинги контактировать с металлической прослойкой МП.

avmal написал : Хорошо бы проверить ГЗШ на вводе в здание - может там со временем погнило всё и СУП нарушилась.

"А был ли мальчик?"

avmal написал : А может кто-то ниже вас пластик в водопроводный стояк врезал ...

Тогда бы такого тока не было.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Polar_Kiev
Polar_Kiev
Новичок

Регистрация: 26.08.2009

Киев

Сообщений: 11

27.08.2009 в 23:59:46

Посититель написал : Можете еще померить напряжение между местом этажного щита где подключен Ваш защитный желто-зеленый проводник зануления, который Вы называете "землей" и например железными перилами парадного. Скорей всего там будут теже 10 вольт.

Осмотр показал, что "желто-зеленый" прикручен винтом к предварительно зашкуреному участку рамы подъездного щита. Я зашкурил кусок перил (дому 60 лет, красили перила наверное только перед сдачей), и померял - 3-4В

Kamikaze написал : Другой вариант - это потенциал катодной защиты газопровода, попавший на водопровод. Повторите измерение напряжения "РЕ(ноль) - трубы" в режиме измерения постоянного напряжения (на пределе не ниже 200В).

В режиме постоянного напряжения (DCV) мультиметр показал "007" при точности "2000мю". При более грубой точности - показывал нуль или около того (всплески касания щупа) Что интересно, при контакте "земля - труба" в том же режиме точности - показывало уже "060", т.е. на порядок выше

Да, кстати, мои фазовый и нулевой продод идут куда-то под ржавую железку, из которой торчат керамические патроны возраста дома. Крышку снимать стало страшно - может рассыпаться в руках, а там кругом скопом и антенна, и телефон, и домофон, и 220 - кто-нить да полезет. Так что у меня даж не классическое зануление, насколько я понимаю... Диэлектрические вставки не нашел :-( Хотя облазил и "типарынок", и строительный супермаркет. Так что, получается что единственный путь - это диэлектрические вставки, и аккуратно пользоваться смесителями/душем? Или если на трубах будет не 10 а 220 - то и диэлектрические вставки не спасут?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.08.2009 в 01:00:17

Polar_Kiev написал : Я зашкурил кусок перил (дому 60 лет, красили перила наверное только перед сдачей), и померял - 3-4В

Вот интересно, в это же самое время напряжение "РЕ - трубы" было по-прежнему 10-11В, или 3-4?

Polar_Kiev написал : В режиме постоянного напряжения (DCV) мультиметр показал "007" при точности "2000мю"

Кто такая эта "мю"? Кажись догадался, это мВ. Т.е. 60мВ РЕ-труба. Фигня. Выходит, между ними не постоянка, а переменка. А мультик Вы зря насиловали, суя его в режиме милливольтов туда, где как Вы знаете, присутствует целых 10В переменки (амплитудное напряжение 14В). То, что он при этом ничего не мог сказать - ну "не умеет" он в режиме постоянки отображать переменку - еще не значит, что ему не было больно.

Polar_Kiev написал : Диэлектрические вставки не нашел

Это хорошо. Эти вставки - токмо для газа годятся. Вода имеет заметную проводимость, поэтому длина "вставок" (кусок ПП трубы) д.б. порядка метра. Больше-лучше.

Polar_Kiev написал : Или если на трубах будет не 10 а 220 - то и диэлектрические вставки не спасут?

Если бы Вы перебороли свою лень и заглянули в одну "Важную" тему (подказываю - на "П" начинается), то нашли бы ссылку на еще одну тему, тоже на букву "П", в которой "приведены результаты экспериментального определения сопротивления воды в трубах".

Есть возможность промерить напряжения всех трех фаз в щите относительно нуля и попарно между собой?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Polar_Kiev
Polar_Kiev
Новичок

Регистрация: 26.08.2009

Киев

Сообщений: 11

28.08.2009 в 02:05:32

Kamikaze написал : Если бы Вы перебороли свою лень и заглянули в одну "Важную" тему (подказываю - на "П" начинается), то нашли бы ссылку на еще одну тему, тоже на букву "П", в которой "приведены результаты экспериментального определения сопротивления воды в трубах".

Я начинаю любить квесты :-) В той самой важной теме на "П" столько всего интересного, что я вручную так и не смогу найти искомое. Пришлось нагло воспользоваться поиском. Итак, из того самого сообщения #20 я понял, что токи переданные по воде будут невелики, и то при полном обрыве нуля. Кстати, мне казалось что я защитился от такой напасти, установив на входе такое чудо (http://luxeon.dp.ua/index.php?productID=230)). По идее, если отгорит нуль, то на фазе может быть что угодно, но как только оно выйдет за установленные мною пределы (сейчас это 175-250В) - то обесточится вся квартира. Как думаете - поможет?

Kamikaze написал : Вот интересно, в это же самое время напряжение "РЕ - трубы" было по-прежнему 10-11В, или 3-4?

Я конечно замерял, но не записывал повторно, а так - даже и не вспомню... Точно не 3-4, но может 7-8-10. Я еще удивился, что "на перилах" меньше, но списал всё на точность китайского мультиметра (мультика? начинаю учить сленг) и на качество зачистки перил от краски/ржавчины. Кстати, этот "протектор напряжения" умеет показывать текущее напряжение, так вот величины на нем, и на мультике в розетке "фаза+нуль" отличались чуть ли не на 10В. В розетке было больше. Да, и счетчик у меня программируемый, тоже статистику показывает - так вот его показания тоже с протектором не совпадают (с мультиком не сверял). Ну - это так, к слову.

Kamikaze написал : А мультик Вы зря насиловали, суя его в режиме милливольтов туда, где как Вы знаете, присутствует целых 10В переменки (амплитудное напряжение 14В). То, что он при этом ничего не мог сказать - ну "не умеет" он в режиме постоянки отображать переменку - еще не значит, что ему не было больно.

Ну я перед ним извинюсь :-) Хотя, справедливости ради - я ж не сразу в милливольтовый режим включил, а в соответствие со множественными рекомендациями "от-гугля" - начинал с самого крупного режима, и дошел по отличных от нуля значений. Просили же померять, не уточняли, что это может быть больно...

Kamikaze написал : Фигня. Выходит, между ними не постоянка, а переменка.

Я с электрикой/радиоделом никогда особо не дружил, и понятие "напряженность поля" меня всегда в ступор вгоняла. Не смотря на серебро после лицея. В чем фигня выражается, и чем чревато?

Kamikaze написал : Вода имеет заметную проводимость, поэтому длина "вставок" (кусок ПП трубы) д.б. порядка метра. Больше-лучше.

У мне уже ремонт закончен. Так что кардинально что-то менять - нет возможности. Поэтому вставки могут быть только см 10-20. Я читал там в теме, что это лучше чем ничего... Кстати, видать на кухне для посудомойки и стиралки тоже придется что-то такое делать....
Кстати, а этот полипропилен - в кольцо сворачивается? А то я под мойкой его могу пару метров скрученного держать, пока вода до подводки дойдет :-)

0
Polar_Kiev
Polar_Kiev
Новичок

Регистрация: 26.08.2009

Киев

Сообщений: 11

28.08.2009 в 02:06:49

Kamikaze написал : Есть возможность промерить напряжения всех трех фаз в щите относительно нуля и попарно между собой?

Ну - разве что залезть под ту страшную крышку на лестничной клетке... А что это может дать?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.08.2009 в 10:07:35

Polar_Kiev написал : Итак, из того самого сообщения #20 я понял, что токи переданные по воде будут невелики, и то при полном обрыве нуля.

С одной стороны - от бойлера через вставку на кран, с другой стороны - от стояков ХиГВС на кран через вторую вставку. "Щипаться" может, но все-ж слабее, и хоть не убьет, если 10-11В "превратятся" в 200-220.

Polar_Kiev написал : Как думаете - поможет?

Не-а. В другой "Важной" теме на букву "Х" это описано. РЕ идет мимо РН.

Polar_Kiev написал : так вот величины на нем, и на мультике в розетке "фаза+нуль" отличались чуть ли не на 10В.

Это нормально. Оба, мягко говоря, не образцовые приборы.

Polar_Kiev написал : не уточняли, что это может быть больно...

Ну... я тонко намекал:

Kamikaze написал : (на пределе не ниже 200В).

Polar_Kiev написал : начинал с самого крупного режима, и дошел по отличных от нуля значений.

За это респект и уважуха.

Polar_Kiev написал : В чем фигня выражается, и чем чревато?

В данном случае "фигня"="ерунда". Т.е. версия с попаданием на трубы потенциала катодной защиты газопровода блестяще рухнула :) Т.е., между трубой и РЕ - переменка.

Polar_Kiev написал : Кстати, а этот полипропилен - в кольцо сворачивается?

Не-а, но есть "улитки" для компенсации тепловых расширений трубы - свернутые кольцом куски трубы - вот их можно приспособить.

Polar_Kiev написал : Ну - разве что залезть под ту страшную крышку на лестничной клетке... А что это может дать?

Если повезет - может позволить сказать "О, да у вас перекос фаз, и 10В - скорее всего на нуле, а не на трубе". Ну или наоборот. Хотя, раз бьется все-таки труба, потенциал скорее всего на ней. Но может быть и на полу (например, утечка в проводке соседа снизу). Видите ли, в кирпичном доме - большая проблема найти "точку опоры" - относительно чего мерять потенциалы на "железяках". Нету 100%-ой земли. В панельке хоть арматура. А у Вас же перекрытия, хотя, понятное дело, армированные, но просто валяются на кирпичах. Т.е. практически "висят в воздухе" - в электрическом смысле. Могу еще "экскремент" предложить: померить напряжения на всем, что исследовали до этого, относительно большой "железяки" (ал. кастрюля, сковорода), лежащей на полу ванной в луже воды.

По-нормальному - нужно делать полноценную СУП в подвале. Опять же, в панельке - можно было бы где-то как-то выкрутиться, соединив трубы с арматурой стен проводом квадратов так на 16. Конечно, по самому нормальному - нужно предварительно найти причину появления потенциала на трубе ("воровайку"?) и устранить ее. Но это не в Вашей власти (или в Вашей?). Можно поспрошать у соседей, не "щиплет" ли их, и если что - коллективную заявку в ЖЭК и куда там еще можно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Polar_Kiev
Polar_Kiev
Новичок

Регистрация: 26.08.2009

Киев

Сообщений: 11

28.08.2009 в 10:36:38

Kamikaze написал : Не-а. В другой "Важной" теме на букву "Х" это описано. РЕ идет мимо РН.

Ща пойду искать тему на Х...на Х ... хм - звучит заманчиво :-)

Kamikaze написал : Могу еще "экскремент" предложить: померить напряжения на всем, что исследовали до этого, относительно большой "железяки" (ал. кастрюля, сковорода), лежащей на полу ванной в луже воды.

В ванной-предмете? У меня такой нет, акриловая душ кабинка. В ванной - помещении? У меня всё в плитке, под ней - теплый пол с гидроизоляцией и прочим. Не думаю, что сковородка в луже воды что-то даст...

Kamikaze написал : По-нормальному - нужно делать полноценную СУП в подвале.

Кстати, подвала как такового тоже нет. Пришлось немного общаться с местными сантехниками (сливали воду из отопления для замены батарей). Так вот - в доме на 3 парадных некая яма в земле есть только в одном парадно (повезло что в моем). Там стоят несколько кранов, и по словам сантехника - вода в дом заходит чере зтот псевдо-подвал, потом подается на крышу, и по крыше расходится по парадным, оттуда вниз к потребителям. Правда, не знаю, как обратный контур сделан - то ли обратно заведен в "подвал", то ли вообще его нет. Пол земляной там, кстати.

Kamikaze написал : найти причину появления потенциала на трубе ("воровайку"?) и устранить ее. Но это не в Вашей власти (или в Вашей?)

К сожалению - не в моей. Я могу только жалобами ЖЕК завалить. Но учитывая контингент, который живет в доме - боюсь я остался с проблемой один на один. А учитывая, что у меня самый свежий ремонт, самая качественная дверь и т.д. и т.п. - то легко могу еще и врагов нажить из жителей типа "еще и кипешует тут" :-(( Хотя спросить, конечно, можно. Но сам я всё это саметил только по сильно греющейся подводке воды к бойлеру, такого я думаю ни у кого в парадном (доме?) нет, а больше и заметить возможности нет - ведь изначально заземления-то в проводке нет ни у кого, так что если на корпусе нуля нет на стиралке - то никого и не щиплет...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.08.2009 в 11:02:12

Polar_Kiev написал : В ванной-предмете? У меня такой нет, акриловая душ кабинка. В ванной - помещении? У меня всё в плитке, под ней - теплый пол с гидроизоляцией и прочим. Не думаю, что сковородка в луже воды что-то даст...

Помещении. В предмете - было бы "в ванне". Жаль еще одна потенциальная "точка опоры" отпала.
Но для Вас это лучше - чем менее токопроводящий пол, тем лучше. Хотя стоп! Теплый пол! Вот еще один подозреваемый на вынос потенциала. На пол - плиточный. Проверьте, не зависит ли "пощипывание" от крана от включения/выключения ТП. Помимо проверки с отключением фазы ТП нужно сделать проверку с полным отключением ТП от щитка (включая "землю", еслим она есть). Да и "экскремент" с кастрюлей на полу все же стоит провести. Благо, несложно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Polar_Kiev
Polar_Kiev
Новичок

Регистрация: 26.08.2009

Киев

Сообщений: 11

28.08.2009 в 11:08:10

Kamikaze написал : Но для Вас это лучше - чем менее токопроводящий пол, тем лучше. Хотя стоп! Теплый пол! Вот еще один подозреваемый на вынос потенциала. На пол - плиточный. Проверьте, не зависит ли "пощипывание" от крана от включения/выключения ТП. Помимо проверки с отключением фазы ТП нужно сделать проверку с полным отключением ТП от щитка (включая "землю", еслим она есть).

Теплый пол включен... Но он расположен далеко от труб/стояков - т.к. не доходит до соответствующей стены санузла... Но проверить - можно, есс-но. Пол(ы - 3 сегмента - санузел, коридор, кухня) подключены каждый на свой регулятор, и дальше на общий диф. Я могу отключить его, но чтобы полностью отключить ТП - надо разбирать регулятор и отключать провода физически.. Не уверен что смогу потом нормально всё собрать обратно. К тому же, насколько я помню тыл регулятора - фаза, нуль и земля подходят к нему сами по себе, а напряжение на нагревательный провод - дальше само по себе. Т.е. если отключит диф - по идее отключится надежно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.