Из ящика электрощита провода NYM уходят вверх в кабель-канал через длинное прямоугольное отверстие шириной около 3 см. Электрощит уже замоноличен, доступа к отверстию сверху нет. Как изнутри электрощита организовать огнепреграду на случай возникновения возгорания внутри щита, чтобы возгорание не ушло в кабель-канал? При возможном доступе сверху можно было бы накидать сверху штукатурки. Какими составами можно набить отверстие снизу?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

27.08.2009 в 15:30:08

Есть не горючая (красная) пена. Дорогая зараза.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

27.08.2009 в 15:42:34

2Мишутк http://www.npl38080.ru/mater/

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.08.2009 в 16:25:28

минватой заткнуть

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

27.08.2009 в 23:06:42

Алебастром замазать...

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

28.08.2009 в 08:03:19

Мишутк написал : Какими составами можно набить отверстие снизу?

Шнуровым асбестом или каолиновой ватой.