ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

11.02.2013 в 12:41:47

ksiman написал : отслеживает несоответствия и дёргает реле в нужное положение

Немного иначе: какая реакция будет если контакты вход\выход соединить перемычкой?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.02.2013 в 16:12:05

ppkvin написал : Немного иначе: какая реакция будет если контакты вход\выход соединить перемычкой?

Полностью восстановил УЗМ - поставил LP2950ACZ-5.0 :) Если соединить выход со входом и подать питание, загорается жёлтый светодиод и если напряжение не в допуске, контроллер каждые 2 сек пытается отключить реле. Красный и зелёный светодиоды работают как обычно.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

12.02.2013 в 16:15:35

ksiman написал : если напряжение не в допуске

Логично предположить, что если напряжение в допуске, то никакой реакции нет?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.02.2013 в 16:18:15

Если напряжение в допуске, то всё работает как обычно - горит зелёный светодиод, реле включено

Дополнительно проверил возможность управления реле при сильно пониженном напряжении. Минимальное сетевое напряжение оказалось всего 70V :) Это конечно не 50V, как утвержнает представитель ЗАО "Меандр" , но всё равно неплохо. Правда напряжение переключения реле при этом меньше номинала - 21,5V вместо положенных 24V и напряжение питания контроллера очень нестабильно - 3.0 - 5.0V вместо положенных 5.0V. При сетевом напряжении 100V и более, всё работает штатно и корректно :)

Правда эта таблица для накопительного конденсатора 330мкФ/50В, на родном 220мкФ/35В скачки напряжения будут больше :(

0
Вложение
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

12.02.2013 в 16:33:40

ksiman написал : Если напряжение в допуске, то всё работает как обычно - горит зелёный светодиод, реле включено

То есть контроля состояния контактов нет, как утверждал один "естествоиспытатель"?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.02.2013 в 16:37:51

ppkvin написал : То есть контроля состояния контактов нет, как утверждал один "естествоиспытатель"?

Контроль состояния контактов есть, но он работает только для периодического переключения состояния реле. Внешне это не проявляется и только по постоянному свечению жёлтого светодиода можно заподозрить неладное...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.02.2013 в 16:52:54

ppkvin написал : как утверждал один "естествоиспытатель"?

ссылку в студию!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.02.2013 в 16:54:38

Если кому интересно, вот фотки УЗМ после ремонта :)

Стоят более мощные стабилитроны (1,3W) и более ёмкий конденсатор (330мкФ/50В)

0
Вложение
Aptahuh
Aptahuh
Новичок

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 10

12.02.2013 в 17:44:07

Здравствуйте.

Установил УЗМ-51М заказчику в квартирный электрощиток - примерная схема АВ 63А -- счетчик -- АВ 50А -- УЗМ -- Рубильник - групповые узо и автоматы. При выключение автоматов 63А или 50А (они находятся в этажной электрощите) УЗМ отсчитывает 10 секунд (пробовал и 6 минут) и включает нижний зеленый диод, а верхний желтый не загорается (щелчка нет - реле не включается), нажатие кнопки тест, так же не включает реле (хотя зеленый диод горит), менял время таймера, пробовал все манипуляции с кнопкой тест - итог один при включенном устройстве горит зеленый диод, а верхний желтый не горит - соответственно напряжение дальше не подается.
В итоге запустить реле удалось лишь открутив приходящий фазный повод. При откручивание в момент размыкания сразу раздался долгожданный щелчок и сработало реле, оба диода зеленый и желтый заработали, кнопка тест функционирует как положено включает и выключает устройство в том числе и реле.
Но опять при выключение любого вводного автомата с УЗМ начинаются проблемы описанные выше и приходиться опять проводить манипуляции с приходящим фазный проводом. Пределы установлены в положениях 250 - 190, хотя и их пробовал менять.

Хотелось бы узнать, можно ли как то решить проблему с данным УЗМ или менять его по гарантии?

Очень извиняюсь если данная проблема уже обсуждалась (осилил всего 40 страниц).

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

12.02.2013 в 17:45:02

ksiman написал : Минимальное сетевое напряжение оказалось всего 70V Это конечно не 50V, как утверждает представитель ЗАО "Меандр"

Что в Вашей таблице означает "Реле не срабатывает" или "Реле срабатывает неустойчиво"? Реле должно сработать один раз (выключится) примерно через 100мс, после снижения напряжения ниже 130В (для УЗМ-51М). При меньшем напряжении (вплоть до нуля) задача УЗМ - даже не делать попыток включить реле, пока напряжение не придёт в норму и, по возможности, редко мигать красным светодиодом, показывая, что напряжение ниже нормы. Кнопка в этот момент тоже блокируется. Если рассматривать с этой точки зрения, то УЗМ ведёт себя адекватно от нуля и выше (индикация не в счёт). Если с индикацией, - то начиная от 43...50В и выше индикация работает корректно. О чём и было заявлено. Как Вы пытаетесь заставить щёлкать реле при низком напряжении? Рукой? Это не корректно. Оно и не должно в этом случае щёлкать.

Aptahuh написал : Хотелось бы узнать, можно ли как то решить проблему с данным УЗМ или менять его по гарантии?

Присылайте, заменим, а заодно разберёмся с таким экзотическим эффектом.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.02.2013 в 17:59:22

mastak написал : Как Вы пытаетесь заставить щёлкать реле при низком напряжении?

Я бы - дополнительным резистором параллельно горячему плечу входного делителя заставил бы УЗМ "думать", что напряжение в допуске, и кнопкой "Тест" пытался переключать реле.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.