Sergey_Msk
Sergey_Msk
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 163

01.09.2009 в 16:40:13

Добрый день! А кто подскажет - в каталоге ABB прочитал про замену модулей в варисторных ограничителях перенапряжений (ABB OVR T2). То есть эти ограничители одноразовые, как плавкие предохранители, или их меняют по времени, типа как зубную щетку? И если так, то сколько они служат? А также, хотелось бы узнать о практическом опыте использования и целесообразности применения вообще такой "цацочки" в загородном доме (точнее - 2 этажа, деревянный, TN-C-S, 3 фазы, будет повторное заземление, в чистом поле, в 15 метрах столб ВЛ, ввод по воздуху, грозоотвода нет, не знаю, что еще существенно... ) Спасибо.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.09.2009 в 18:04:22

Sergey_Msk написал : или их меняют по времени, типа как зубную щетку?

Вроде того :)

Sergey_Msk написал : точнее - 2 этажа, деревянный, TN-C-S, 3 фазы, будет повторное заземление, в чистом поле, в 15 метрах столб ВЛ, ввод по воздуху, грозоотвода нет, не знаю, что еще существенно...

Ну, "грозоотвод", а точнее молниеотвод с молниеприёмником - очень полезная штука. В вашем случае как минимум Тип 1+2 (OVR T1+2) Iimp =15kA/на полюс (10/350) или "взрослая схема" - Тип 1 и Тип 2.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.09.2009 в 04:39:20

Sergey_Msk написал : То есть эти ограничители одноразовые, как плавкие предохранители

Многоразовые, создают КЗ для импульсных перенапряжений, от чего изнашиваются, а так же стареют сами по себе и могут выйти из строя.

Sergey_Msk написал : или их меняют по времени, типа как зубную щетку? И если так, то сколько они служат?

Если без сработок 10-15 лет, некоторые производители указывают до 25 лет, при сработке, даже в первый день установки, могут выйти из строя и если было не правильное подключение, монтаж то высока вероятность взрыва, пожара.

Sergey_Msk написал : А также, хотелось бы узнать о практическом опыте использования и целесообразности применения вообще такой "цацочки" в загородном доме (точнее - 2 этажа, деревянный, TN-C-S, 3 фазы, будет повторное заземление, в чистом поле, в 15 метрах столб ВЛ, ввод по воздуху, грозоотвода нет, не знаю, что еще существенно... )

Посмотрите здесь. Самому или тому кто не понимает принципа работы и особенности схемы и монтажа УЗИП советую этим не заниматься! УЗИП требуют хоть и не частого, но постоянного обслуживания!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

02.09.2009 в 08:59:25

Посититель написал : Многоразовые, создают КЗ для импульсных перенапряжений, от чего изнашиваются, а так же стареют сами по себе и могут выйти из строя.

Извините, но здесь Вы неправы: даже газовые разрядники не создают КЗ, напряжение при разряде в районе ~ 50-70 вольт в зависимости от газа. А на варисторе напряжение ограничения при котором ток достигает указанных значений в 15 кА, 20 кА и т.д. начинается от ~ 900 вольт и до ~ 2.2 кВ в зависимости от номинала УЗИП. Другое дело если импульс разряда настолько длительный, что варистор пробивается с разрушением взрывом. И даже в этом случае сопротивление пробитого варистора в районе 2-7 Ом. Откуда данные? В ЗАСы ставим варисторы разных номиналов и типоразмеров, имеем статистику, в том числе и по газовым разрядникам. УЗИП при грамотном подходе вещь полезная ИМХО. Но и про обычные скачки напряжения до ~ 380 вольт не стоит забывать...:confused:

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.09.2009 в 11:38:51

ppkvin я образно сказал, что для тысяч вольт импульсного перенапряжения это КЗ.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

02.09.2009 в 12:11:20

Посититель написал : образно

Принимается.:)
Здесь ещё mastak в описании работы реле УЗМ-50 писал "мгновенно"... Если считать мгновением промежуток времени, который способен отследить индивид, то это время реакции человека, т.е. 0.12 - 0.3 сек.:)

0
Sergey_Msk
Sergey_Msk
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 163

02.09.2009 в 15:33:09

Всем спасибо, информацией для размышлений обеспечили :) В теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72308 aleks70 писал, что успешно использовал ограничитель напряжения ABB, который "2 раза сработал". Разве на варисторном ОПН понятно, когда варистор замыкался и сколько раз? Или при каждом срабатывании последовательный с ОПН автомат успевает сработать? Или речь скорее всего о реле напряжения? %)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

03.09.2009 в 08:22:17

Sergey_Msk написал : Разве на варисторном ОПН понятно, когда варистор замыкался и сколько раз?

При штатном срабатывании варистор не пробивается. Если пробой - только один раз.:confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу