Коллеги, после ремонта в сталинке имею разведенный по квартире тройной провод соответсвующих сечений для света и розеток. На местах все скоммутировано по правилам трехпроводки, т.е. земля везде задейтвована на соответствтующих контактах розеток и люстр. Но ввиду ветхости здания и отсуствия возможности корректной работы земли в стояке, было решено не подсоединять тетий провод к квартирному щитку. Получается что все приборы/розетки квартиры соединены третим земляным кабелем, а внешнего соединения эта земля не имеет. Допустимо ли такое? Или лучше во всех розетках/приборах остоединить земляной провод?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.09.2009 в 17:36:54

Bull написал : Или лучше во всех розетках/приборах остоединить земляной провод?

Именно так.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

01.09.2009 в 17:38:57

Если несложно, был бы благодарен за аргументацию, для собственного, так сказать, кругозора. :swoon

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.09.2009 в 17:43:49

При включении в розетку прибора с неисправной изоляцией возможен вынос потенциала на контакты РЕ других розеток, а значит и корпуса других приборов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Sergey_Msk
Sergey_Msk
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 163

01.09.2009 в 17:49:20

2Bull

  1. Если провод никуда не присоединен кроме контакта в розетках - защищать он не будет, а в случае пробоя фазы на корпус в одном приборе получите фазу на корпусе всех приборов.
  2. Если попытаетесь его куда-то подключить, то попытавшись сделать это правильно, придете к выводу, что сделать это правильно можно (как правило) с реконструкцией всей электропроводки. А вообще тема большая, почитайте в FAQ по заземлению.
0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

01.09.2009 в 18:00:53

Господа, самое обидное как раз в том что местный электрик, на стадии запуска основного провода к квартирному щитку от центрального стояка, заземление как раз подсоединил. На фото вы это творение увидите. Но вот на форуме, после того как я эти фото выложил, мне не посоветовали сохранять контакт земляного провода со стояком подъезда, сославшись на возможные катаклизмы...:(

Запечатленный мягкифй провод был позже нзаменен на NYM 6х3, но подключение в стояке я сохранил аналогичным.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.09.2009 в 18:06:24

Bull написал : мне не посоветовали сохранять контакт земляного провода со стояком подъезда

Верно и посоветовали.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.09.2009 в 03:50:44

Bull написал : Но вот на форуме, после того как я эти фото выложил, мне не посоветовали сохранять контакт земляного провода со стояком подъезда, сославшись на возможные катаклизмы...

УЗО общее, где-то после вводного автомата, у Вас стоит?

Если нет поставте электромеханическое 63А 30 мА, этим повысится защита человека и пожарная безопасность. Если будет стоять общее УЗО то лучше чтоб провод РЕ был подключен к PEN или N этажного щитка, это еще в некоторой степени повысит пожарную безопасность.

В любом случае РЕ от розеток и светильников отключить, заизолировать.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

02.09.2009 в 10:15:01

Нет, общего УЗО нет. У меня стоят либо отдельные УЗО, защищающие отдельные цепи, либо дифавтоматы. Вэтой ситуации тоже имеет смысл ставить общее узо?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.09.2009 в 10:33:01

Если все линии защищены дифзащитой это уже хорошо.

Просто когда есть общее УЗО, и РЕ подключен в этажном щите, оно в некоторой степени дублирует автоматы. При КЗ с фазы на нейтральный проводник и не сработке автомата проводка будет плавится и есть шанс что фаза коротнет на РЕ, который в составе кабеля, и УЗО сработает.