2sakrej
ПУЭ написал :
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Помимо того, что все приборы и розетки с занулением, они также должны быть подключены к КУП. Т.е. к РЕ каждой розетки и каждого стационарного потребителя подключается по два провода: защитный ноль от щитка и проводник уравнивания потенциалов к КУП. Формально, при наличии "электрооборудования с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками" дополнительное соединение ДСУП с шиной РЕ щита не требуется, но стало доброй традицией выполнять такое соединение проводом 4-6 мм2 в любом случае.
В данном же случае, когда СУП котельной имеет все шансы оказаться не дополнительной, а основной СУП, такое "выделенное" подключение ее к шине РЕ щитка роводом 6-10 мм2 просто необходимо.