msi20021
msi20021
Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

04.09.2009 в 00:08:57

собственно вопрос задал можно ли кабель с ал жилами в землю? поведение кабеля с ал жилами в земле против медного в земле (АВВГ против ВВГ)

ток 10 А аввг 2х4 45 метров

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

04.09.2009 в 10:44:06

Добрый день!

Вы можете спокойно проложить в земле в металлорукаве кабель с алюминиевыми жилами, особенностей поведения по сравнению а медной жилой у него нет. Конечно, пропускная способность медного кабеля выше и , например, на ток 10 А вам было было бы достаточно кабеля сечением 1,5 кв. мм. Кстати, и алюминиевый кабель на данный ток вы можете взять сечением 2,5 кв.мм. Таблица выбора сечения кабелей по току http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=7 Но подчеркнем, что ПУЭ не рекомендуется прокладка в земле кабелей без защитных покровов.

0
msi20021
msi20021
Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

04.09.2009 в 11:35:48

Кольчуга написал : Кстати, и алюминиевый кабель на данный ток вы можете взять сечением 2,5 кв.мм.

Расчет по потерям показывает что при выборе 4 мм2 потери на 50 метрах при 10 А упадут до 3,5% против 5,5% у 2,5 мм2. В численном выражении 213 В против 208 (на этой мощности небольшие потери). В дальнейшем если захочу более мощный генератор поставить придется перекладывать подземную линию.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу