собственно вопрос задал можно ли кабель с ал жилами в землю? поведение кабеля с ал жилами в земле против медного в земле (АВВГ против ВВГ)
ток 10 А аввг 2х4 45 метров
04.09.2009 в 00:08:57
собственно вопрос задал можно ли кабель с ал жилами в землю? поведение кабеля с ал жилами в земле против медного в земле (АВВГ против ВВГ)
ток 10 А аввг 2х4 45 метров
04.09.2009 в 10:44:06
Добрый день!
Вы можете спокойно проложить в земле в металлорукаве кабель с алюминиевыми жилами, особенностей поведения по сравнению а медной жилой у него нет. Конечно, пропускная способность медного кабеля выше и , например, на ток 10 А вам было было бы достаточно кабеля сечением 1,5 кв. мм. Кстати, и алюминиевый кабель на данный ток вы можете взять сечением 2,5 кв.мм. Таблица выбора сечения кабелей по току Но подчеркнем, что ПУЭ не рекомендуется прокладка в земле кабелей без защитных покровов.
04.09.2009 в 11:35:48
Кольчуга написал : Кстати, и алюминиевый кабель на данный ток вы можете взять сечением 2,5 кв.мм.
Расчет по потерям показывает что при выборе 4 мм2 потери на 50 метрах при 10 А упадут до 3,5% против 5,5% у 2,5 мм2. В численном выражении 213 В против 208 (на этой мощности небольшие потери). В дальнейшем если захочу более мощный генератор поставить придется перекладывать подземную линию.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу