Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.09.2009 в 16:18:24

Подскажите как подключить такой выключатель чтобы работала подсветка. В атаче фотка обратной стороны выключателя со схемой. Выключатель NILSON (турецкий). В коробке у меня фаза и 2 на лампочки. Подозреваю что ему нужна отдельная линия для подсветки, т.к. там у выключателя 4 зажима.

0
Вложение
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

06.09.2009 в 17:26:44

2AlexIvanov ,отдельная линия для подсветки-слишком жирно! Попробуйте так:один провод подсветки на фазу,второй на отходящую линию(любую),должно заработать.

0
Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

06.09.2009 в 19:56:08

1)Пишите подробнее, а то не понятно. 2)Если я правильно понял, то выключатель имеет собственную подсветку, которую вы хотите использовать. Не мешало бы прозвонить мультиметром контакты конечно, но если принять что схема на нем указана относительно расположения зажимов, то:

1- Нейтраль 2- Фаза 3- отходящая линия 1 4- отходящая линия 2

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

06.09.2009 в 22:40:02

gesper написал : 1- Нейтраль

2gesper -???

0
Аватар пользователя
sakrej

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

07.09.2009 в 11:20:43

Народ вы что схемы читать неумеете???Там все нарисовано!!!! 1-фаза 3,4 выход на лампы

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

07.09.2009 в 12:07:28

дык афтор умалчивает, проводки от подсветки как сопли болтаются или подсветка уже "вмурована" в тело включателя

0
Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

08.09.2009 в 01:27:13

dmitriev01 написал : 2gesper -???

???

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.09.2009 в 01:36:26

Спасибо за ответы 2All: Проводки от подсветки не болтаются. Лампа лежит на Л-образной качельке, её контакты видимо пружинками подключаются к линиям 1 и 2. Фотку прикладываю.

2dmitriev01: Если второй провод подсветки (1) бросить на отходящую линию (3 или 4), не получится ли что: подсветка гаснет при замыкании этой линии и игнорирует состояние второй линии?

Мне нужно чтобы подсветка гасла при включении хотя бы одной из ламп. Если будет гаснуть при включении обоих - тоже устроит, а вот избирательной реакции только на одну из ламп не хочется.

0
Вложение
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

08.09.2009 в 08:44:12

AlexIvanov написал : Мне нужно чтобы подсветка гасла при включении хотя бы одной из ламп.

Один провод подсветки на контакт №1,второй на контакт№№3,4 (куда удобней).

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.07.2013 в 17:53:54

AlexIvanov написал : Если второй провод подсветки (1) бросить на отходящую линию (3 или 4), не получится ли что: подсветка гаснет при замыкании этой линии и игнорирует состояние второй линии?

Да.

AlexIvanov написал : а вот избирательной реакции только на одну из ламп не хочется.

Тогда 2 одноклавишных с подсветками.

0