Sunny_xms
Sunny_xms
Новичок

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 8

29.09.2011 в 22:34:34

Tile_EXP написал : Sunny_xms, Сдаётся мне, что верхний отвод от стояка идёт выше. Правильно? Тогда у вас воздушная пробка в трубе. Приоткручивайте верхний отвод у ПС спускайте воздух и закручивайте обратно.

Выше чего? ввода в полотенцесушитель?

отвод от стояка в полотенчик на 25см ниже ввода в него. выход из полотенчика на 5 см ниже чем ввод обратки в стояк. и почему это приводит к образованию воздушной пробки? поясни пожалуйста.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.09.2011 в 07:39:09

Sunny_xms написал : почему это приводит к образованию воздушной пробки?

Если верхняя труба будет уходить вверх по пути от стояка к ПС даже всего лишь на 3 см вверх, то образуется воздушная пробка в месте верхнего подключения. При отключении стояка и наполнении его снова там образуется воздух который оказывается в верхней точке системы, т.е. у верхнего ввода.

Sunny_xms написал : отвод от стояка в полотенчик на 25см ниже ввода в него

Повезло, что в этой теме уже описывали. Цитирую:

mar6565 написал : надо чтобы верхний отвод от стояка был выше верхнего подключения к ПС, а нижний отвод ниже нижнего подключения и никаких опусканий труб к полу и затем поднятий в верх., только прямые трубы с уклоном

Это идеальный вариант подключения ПС. Работать ПС будет всегда и сама по себе без какого либо участия с вашей стороны, даже после отключения стояка.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.09.2011 в 08:38:22

Вот картинка для более лёгкого понимания

Т.е. победить пробку малыми силами можно откручивая верхний ввод ПС для спуска воздуха.

P.S. Получается накосячил сварщик. Но и другие не без греха. К сожалению сплошной косяк :(

0
Вложение
Sunny_xms
Sunny_xms
Новичок

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 8

01.10.2011 в 11:52:18

Tile_EXP написал : Вот картинка для более лёгкого понимания

Т.е. победить пробку малыми силами можно откручивая верхний ввод ПС для спуска воздуха.

P.S. Получается накосячил сварщик. Но и другие не без греха. К сожалению сплошной косяк :(

да уж.. :((( а что ж делать? место ввода в полотенчик - там нет никаких кранов или вентилей, чтобы выпустить воздух (см рисунок).

выпуск воздуха через имеющиеся клапан никчему не приводит. Я пробовал перекрыть нижний вентиль и через Клапан 2 слить воду, а Клапан 1 - выпустить воздух. Воздух выходит, вода сливается, но это не помогает...

ещё вопрос - если ещё заузить стояк ГВС, что бы вода всё же пошла через полотенцесушитель? можно это делать? это поможет?

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.10.2011 в 19:50:05

Sunny_xms написал : ещё вопрос - если ещё заузить стояк ГВС, что бы вода всё же пошла через полотенцесушитель? можно это делать? это поможет?

Не факт что поможет.

Sunny_xms написал : место ввода в полотенчик - там нет никаких кранов или вентилей, чтобы выпустить воздух

Там есть гайка. Приоткрутите её разводным ключом и после того как пойдет вода прикройте. Всё элементарно.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.10.2011 в 15:22:35

Sunny_xms написал : ещё вопрос - если ещё заузить стояк ГВС, что бы вода всё же пошла через полотенцесушитель?

Если подача ГВ снизу, то будет хуже. В этом случае сужение нужно убрать.

0
Sunny_xms
Sunny_xms
Новичок

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 8

02.10.2011 в 17:45:31

Tile_EXP написал : Не факт что поможет.

Там есть гайка. Приоткрутите её разводным ключом и после того как пойдет вода прикройте. Всё элементарно.

Ура! Работает! Спасибо Tile_EXP и всем кто откликнулся!

Последний вопрос. В связи с тем, что воды отключают достаточно часто, есть ли способ более изящного включения полотенчика? Может клапан с выпуском какой-нибудь можно использовать?

Вариант номер 2 решения проблемы - разломать кусок стена и переварить отвод выше ввода в ПС?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.10.2011 в 20:46:17

Sunny_xms написал : Ура! Работает!

Так я и не сомневался )))

Вариант 2 самый действенный. Так ПС будет работать сам.

Хотя есть ещё такая возможность: Установить тройник на верхний отвод стазу после крана от стояка. На свободный отвод в бок поставить кран и организовать слив в каналью. Если не работает ПС, то перекрываете кран до тройника (верхний отвод от стояка) и открываете кран на тройнике для слива воды с воздухом.

0
Sunny_xms
Sunny_xms
Новичок

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 8

04.10.2011 в 22:43:18

понятно. спасибо за консультации!

0
profsanteh
profsanteh
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Москва

Сообщений: 40

09.10.2011 в 00:04:53

Скорее всего перемычка на п.с. не того диаметра, или при переносе п.с. сделано много углов, сопротивлений и т.д. Но наверно перемычка.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2011 в 09:08:38

profsanteh написал : Скорее всего перемычка на п.с. не того диаметра, или при переносе п.с. сделано много углов, сопротивлений и т.д. Но наверно перемычка.

ник профсантех не соответствует тому что написано в посте. Или пишите лишь бы счётчик сообщений накрутить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу