Аватар пользователя
ЭЛЕКТРИК_61

Местный

Регистрация: 05.08.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

10.09.2009 в 09:06:08

#1362041

здравствуйте вы не могли бы подсказать дом 36 квартир надо запитать на квартиру 8 квт, на этаже 4 квартиры подскажите какой кабель вводной надо класть пожалуйста помогите!

0
Аватар пользователя
кныш

Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

10.09.2009 в 09:23:00

#1362067

Вопрос первый: Такой шрифт выбрали из-за того что зрение плохое или так очень надо??? Вопрос второй: Вы хотя бы написали на какое напряжение ввод. и просто третье: если дом на 36 квартир то ввод в квартиру должны строители сделать.

0
Аватар пользователя
Pincher87

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Пермь

Сообщений: 34

10.09.2009 в 09:56:44

#1362111

Запятые тоже нынче не в моде ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

10.09.2009 в 10:02:29

#1362118

ЭЛЕКТРИК_61

Теперь уже и многоэтажные дома без проекта строят?

КТП своя? Мощность известна? Длина кабеля известна?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

10.09.2009 в 10:04:41

#1362122

ЭЛЕКТРИК_61

С помощью мобильного телефона в форум пишите?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

10.09.2009 в 10:05:56

#1362125

кныш написал : Вы хотя бы написали на какое напряжение ввод.

С помощью телепатии :) удалось определить, что 380/220В.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

10.09.2009 в 14:16:34

#1362570

Дано: дом 36 квартир, 8 кВт на квартиру. Удельная расчетная электрическая нагрузка (по СП 31-110-2003 до 40 квартир) =2.2 кВт/квартиру, 2,2*36=79 кВт на дом. Плюс резерв ~30% на будущее. Итого 103 кВт, 156 А на фазу. Значит кабель алюминиевый 4х120 мм2 (выбор по табл. 1.3.7 ПУЭ при прокладке по воздуху с поправкой 0,92 для четырехжильных кабелей). Разница в цене алюминиевых кабелей невелика, а вот работа по укладке дорого стоит. Поэтому всегда лучше заложить запас по сечению, не выбирать номинал "впритык".

Что с лифтами – не знаю (пассажирские берут по 10-15 кВт, но стартовый ток ~75А). Для примера 2 лифта по 15 кВт = 30 кВт = 45 А на фазу.
ВСЕГО 201 Ампер на фазу с учетом лифтов. Кабель нужен уже 4х150 мм2 алюминия.

Важное дополнение: Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование.

0
Аватар пользователя
saschyk

Местный

Регистрация: 11.09.2009

Тейково

Сообщений: 10

11.09.2009 в 22:28:10

#1365004

кабель сечением 10 кв.мм алюминевый, лучше медь.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу