Добрый день. Живу в старом доме -- 20-х годов постройки. Земля в дом не заведена вообще. У посудомойки, раковины, газовой плиты -- разность фаз. Все это бьется током -- не сильно, но неприятно. Квартира на 2-м этаже -- под окнами газон. Скажите, возможно ли вбить в этот газон землю и завести его в квартиру (и не нужны ли для этого какие-то согласования?).

Как вообще тут лучше поступить? Спасибо за совет!

Дмитрий

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.09.2009 в 15:09:22

nextlife написал : Скажите, возможно ли вбить в этот газон землю и завести его в квартиру

Нельзя.

nextlife написал : Как вообще тут лучше поступить?

Привести СУП в подвале в соответствие с Рис. 1.7.7 ПУЭ. Проложить отдельный провод РЕ от шины РЕ в квартиру.

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

10.09.2009 в 15:15:09

Читайте ПУЭ 7 издание ;) (для начала)

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

10.09.2009 в 21:50:57

Smily написал : Привести СУП в подвале

скажите где это прописано.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

11.09.2009 в 03:16:02

Smily написал : Рис. 1.7.7 ПУЭ. Проложить отдельный провод РЕ от шины РЕ в квартиру.

Просто любопытно: судя по описанию, дом старый.

nextlife написал : Живу в старом доме -- 20-х годов постройки. Земля в дом не заведена вообще.

Какое отношение к нему (дому) имеет 7-е ПУЭ? И где в старом доме проходит РЕ? И как Вы предлагаете сделать СУП? На самом деле, к сожалению, сделать ничего нельзя. Разве,что, соединить посудомойку и раковину стальной полосой (проводом, мм4). А газовую плиту подключить к стояку через изолирующие вставки

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

11.09.2009 в 09:53:01

igor1 написал : Какое отношение к нему (дому) имеет 7-е ПУЭ?

Если делать реконструкцию - самое прямое... ;)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.09.2009 в 11:26:56

igor1 написал : На самом деле, к сожалению, сделать ничего нельзя.

Почему? Сделать ремонт в подвале, СУП привести в соответствие к современным нормам, проложить отдельный проводник РЕ от подвала в квартиру. Делов-то - облагородить ВРУ, добавить туда РЕ (она-же будет ГЗШ), подключить к РЕ трубы, контур и.т.д, и проложить провод РЕ в квартиру.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

13.09.2009 в 20:49:52

nextlife написал : У посудомойки, раковины, газовой плиты -- разность фаз.

Это что-то новое. Если бы на самом деле так и было - вас бы не пощипывало - а просто немножко убивало бы... В вашей посудомойке - импульсный блок питания - и его фильтр устроен таким образом, что на корпусе (который по правилам должен быть заземлен) машины - потенциал в 110 вольт. Возможно такая-же фигня и в газовой плите, если она у вас с электронным таймером.

0
nextlife
nextlife
Новичок

Регистрация: 01.03.2008

Москва

Сообщений: 24

18.09.2009 в 14:58:55

BigHarry написал : Это что-то новое. Если бы на самом деле так и было - вас бы не пощипывало - а просто немножко убивало бы... В вашей посудомойке - импульсный блок питания - и его фильтр устроен таким образом, что на корпусе (который по правилам должен быть заземлен) машины - потенциал в 110 вольт. Возможно такая-же фигня и в газовой плите, если она у вас с электронным таймером.

Вот это похоже на правду. Спасибо, что разъяснили. Но вдруг вы знаете -- что сделать, чтобы все это добро не билось током?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

18.09.2009 в 15:15:52

nextlife написал : под окнами газон

Традиция предписывает использовать в подобных случаях цветочный горшок.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

18.09.2009 в 15:19:01

nextlife написал : что сделать, чтобы все это добро не билось током?

К сожалению, в вашем случае что-либо сделать что бы это было малозатратно и не противоречило всяким нормам - ничего нельзя. Все бюджетные варианты так или иначе чреваты: перемычки с нуля на землю в розетках, заземление на трубы и т.п. Для начала поставьте УЗО - оно по-любому не помешает, ну а потом - если ваша ПММ не гарантийная - я бы удалил фильтр питания из нее - многие сервисники это практикуют, после этого машинка перестает щипаться током. Но импульсники счаз используются повсеместно - в плитах, компах, микроволновках, стиралках и проч. - и вырезать из всей бытовухи эти фильтры - занятие малоразумное.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.