Имеется десяток дармовых дифференциальных автоматов Legrand DX 07884 1P+N 30mA/10А-AC, кроме освещения никуда не поставишь. А если запараллелить 2-3 автомата как на входе, так и на выходе, ток по идее будет делиться между ними равномерно, или я не прав? И вообще чем такое подключение может грозить?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.04.2006 в 10:51:14

Андрей71 написал : кроме освещения никуда не поставишь

Замечательный аппарат для стиральной машины, посудомоечной машины, кондиционера, холодильника, морозильника, розеток для радиоаппаратуры, для двухкиловаттного чайника, утюга...

А если запараллелить

Забудьте сразу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

vitalik13
vitalik13
Новичок

Регистрация: 29.03.2006

Москва

Сообщений: 87

12.04.2006 в 10:55:29

Вопрос в тему диф автоматов: Чем принципиально отличаются УЗО и диф автоматы? И что лучше использовать?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.04.2006 в 11:04:04

ВТБ! написал : Забудьте сразу.

Забыть то забуду, хотелось бы знать почему...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.04.2006 в 11:08:17

vitalik13 написал : диф.автоматы

Это бытовое название УЗО со встроенной защитой от сверхтока. Хороши заведомым согласованием характеристик защиты и меньшим числом внешних соединений. Компактные к тому-же экономят место в щитке. Мощные компактные справедливо критикуются за сниженную надёжность.

Иногда термин диф.автомат применяют к электронным УЗО с защитой от сверхтока в противовес "электромеханическим" УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.04.2006 в 11:10:30

Андрей71 написал : почему

Будут срабатывать по диф.току при малейшей нагрузке. А ещё те же причины, по которым нельзя параллелить автоматы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

12.04.2006 в 11:12:39

Андрей71 написал : десяток дармовых дифференциальных автоматов

Эх, подарил бы парочку ;)

0
vitalik13
vitalik13
Новичок

Регистрация: 29.03.2006

Москва

Сообщений: 87

12.04.2006 в 11:17:48

ВТБ! написал : Это бытовое название УЗО

Странно в некоторых магазинах отдельно выделен раздел под диф. автоматы и отдельно под УЗО!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.04.2006 в 11:20:14

vitalik13

Ничего странного, в разделе УЗО - без защиты от сверхтока, в разделе диф.автоматы - с защитой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

vitalik13
vitalik13
Новичок

Регистрация: 29.03.2006

Москва

Сообщений: 87

12.04.2006 в 11:24:40

ВТБ! написал : vitalik13

Ничего странного, в разделе УЗО - без защиты от сверхтока, в разделе диф.автоматы - с защитой.

я правильно понимаю, что с защитой от сверх тока это два в одном: УЗО и автомат?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.04.2006 в 11:33:39

vitalik13 Правильно. Поэтому, если Вы видите диф.автомат дешевле, чем аналогичное УЗО, нетрудно догадаться, что он электронный.