Не смог купить после своего рабочего дня полосу 5х50, чаще продают 4х40.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.09.2009 в 21:17:34

Ренат 2607 написал : чаще продают 4х40.

У меня в проекте была 4х40. -:) Хотя я не знаю Вашей схемы...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.09.2009 в 21:23:39

Вполне.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

saschyk
saschyk
Новичок

Регистрация: 11.09.2009

Тейково

Сообщений: 10

11.09.2009 в 21:36:39

пойдёт

0
новосиBEERец
новосиBEERец
Местный

Регистрация: 18.08.2009

Новосибирск

Сообщений: 190

12.09.2009 в 20:39:39

Для прокладки в земле НТД заставлет не менее 5 мм толщину по стали закладывать. Если Ростехнадзору не сдавать - то 4 мм вполне достаточно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.09.2009 в 22:15:59

новосиBEERец написал : Для прокладки в земле НТД заставлет не менее 5 мм толщину по стали закладывать.

Не подскажите пункт, плиз...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2009 в 22:56:21

новосиBEERец написал : Для прокладки в земле НТД заставлет не менее 5 мм толщину по стали закладывать

Нормируется только минимальное сечение.

0
новосиBEERец
новосиBEERец
Местный

Регистрация: 18.08.2009

Новосибирск

Сообщений: 190

13.09.2009 в 18:35:51

sergey_sav написал : Не подскажите пункт, плиз...

Названия и номера под рукой сегодня нет, но в понедельник на работе поищу. Там суть в том, что ужесточили требования по минимальным размерам. Всё не помню, но точно помню, что круглую сталь увеличили с 16 мм в диаметре до 18 мм, а тощину полосы либо уголка с 4 мм до 5 мм.
Почему запомнил эти цифры - выполнил проект по старым нормам, а пока он "гулял" по согласованиям - вышла эта бумага и мне тогда ещё энергонадзор завернул на переделку.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.09.2009 в 22:36:39

sergey_sav написал : Не подскажите пункт, плиз...

Нормативные документы, статьи, ссылки, справочники по электрике, Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках" ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2009 в 23:40:11

2Kamikaze Спасибо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

14.09.2009 в 10:02:39

Камикадзе, спасибо. А что надежнее в плане электродов - 16 мм пруток или уголок 50х50?