Ренат 2607 написал : А что надежнее в плане электродов - 16 мм пруток или уголок 50х50?

Омеднённые штыри среденённые медной катанкой.

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

14.09.2009 в 12:30:22

В Питере две серьезные сети магазинов по электрике ЭТМ и Минимакс. В них нет специальных омедненных электродов заземления. Приходится колхозить. Конечно, лучше сделать правильно и надежно с первого раза. Но не найти правильных электродов.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.09.2009 в 12:46:40

Ренат 2607 написал : В Питере две серьезные сети магазинов по электрике ЭТМ и Минимакс. В них нет специальных омедненных электродов заземления. Приходится колхозить.

Неверю. Ищите не в магазинах, а в конторах занимающихся грозозащитой (молниезащитой). Пример: http://www.google.com.ua/search?hl=ru&ei=JgKuSqPWHIqnsAaw2pneBw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&spell=1 Если делаете "для себя" - омеднённые штыри, и соединение медной катанкой (не оцинковкой), и такой контур вам 25 лет прослужит.

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

14.09.2009 в 13:09:04

Буду искать. Как соединать омедненные электроды с медной катанкой?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.09.2009 в 13:11:41

Ренат 2607 написал : Но не найти правильных электродов.

А чем уголок 50*50 "неправилен"?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.09.2009 в 13:13:21

Ренат 2607 написал : Как соединать омедненные электроды с медной катанкой?

Зажим, токопроводящая паста, можно сверху герметезирующей лентой. Это всё элементы одной системы, вам подберут на фирме занимающейся молниезащитой.

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

14.09.2009 в 13:31:48

Спасибо. Буду искать.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.09.2009 в 14:44:02

Ренат 2607 написал : Буду искать.

только ценнику не удивляйтесь...