Аватар пользователя
t15k6

Местный

Регистрация: 19.08.2009

Владимир

Сообщений: 14

13.09.2009 в 13:49:46

Прошу вас сделать рецензию на мою схему электропроводки для однокомнатной квартиры.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.09.2009 в 14:15:37

t15k6 написал : Схема электропроводки в однокомнатную квартиру.

Нулевой провод всю жизнь обозначается синим цветом. Из каких соображений перед счетчиком стоит номинал 50А? Счетчик в квартирном щите стоит? Проводка вся должна выполняться трехжильным проводом.

0
Аватар пользователя
t15k6

Местный

Регистрация: 19.08.2009

Владимир

Сообщений: 14

13.09.2009 в 14:28:22

Нулевой провод всю жизнь обозначается синим цветом. Из каких соображений перед счетчиком стоит номинал 50А? Счетчик в квартирном щите стоит?

Счетчик установлен в квартирном щитке, а автомат на 50А (IEK) есть в наличии его и использовал как рубильник.

Нулевой провод всю жизнь обозначается синим цветом.

Спасибо за замечание.

Проводка вся должна выполняться трехжильным проводом.

У меня светильники двухпроводные и мне некуда присоединить третий провод. Если только самому присоединить его к корпусу светильника ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.09.2009 в 16:16:32

t15k6 написал : У меня светильники двухпроводные и мне некуда присоединить третий провод

Это не имеет значения - если некуда подключить, то можно не подключать.

t15k6 написал : автомат на 50А (IEK) есть в наличии его и использовал как рубильник.

А что у вас тогда стоит как автомат? Не думаю, что на вашу квартиру 11кВт выделено.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

14.09.2009 в 03:33:39

t15k6 написал : Прошу вас сделать рецензию на мою схему электропроводки для однокомнатной квартиры.

Откуда Вы собираетесь брать РЕ? Как мне кажется, в Вашем случае более безопасней будет РЕ в розетках и возле светильников не подключать, заизолировать.

Не критично, но лучше автомат в линии стиралки поставить перед УЗО, то есть поменять с УЗО местами, а само УЗО взять на 10 мА.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу