Бойлер 3000 Вт подключение 1ф поставлен С16А При включении искра прожгла в медной трубе при этом нет сработки УЗО 63/30 По тех. Регламенту земля не требуется, т.к. корпус диэлектрик

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.09.2009 в 23:28:31

2технИК .поясните пожалуйста попонятнее,бойлер второго класса изоляции,3кВт,скорее всего китайский проточник.я правильно понял?

технИК написал : ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИСКРА ПРОЖГЛА В МЕДНОЙ ТРУБЕ

Это неясно. 2технИК .задайте вопрос на который Вы хотите получить ответ.

0
технИК
технИК
Новичок

Регистрация: 10.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 86

13.09.2009 в 23:33:01

НЕ ГОВОРИЛ ПРО 2-Й КЛАСС НЕ ТАк селен корпус пластк клеммник как полителен Большой юнь 2.5 ДЛЯ 3.0 КАК БЫ УГУ

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

13.09.2009 в 23:35:26

технИК написал : Большой юнь 2.5 ДЛЯ 3.0

Это что за зверь такой?

технИК написал : КАК БЫ УГУ

Это и есть вопрос?

0
технИК
технИК
Новичок

Регистрация: 10.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 86

13.09.2009 в 23:40:03

пРИ ВКЮЧЕНИИ АВТОМАТА ОН СТАЛ ДРИБЕЗЖАТЬ ПРИ ЭТОМ ПРОЖГЛАСЬ ДЫРЮЛЯ В ТРУБЕ МЕДНОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ А ОНА В СОЮоч-дь была прикреплена к битон блокам являющим-ся основаню дома через изолятор -резиновый хомут

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

13.09.2009 в 23:48:09

А что за автоматика? Особенно интересует УЗО, которое не сработало аж даже дыру прожгло...

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.09.2009 в 23:52:02

2технИК ,во время включения Вашего нагревателя,судя по всему произошло замыкание внутри нагревателя на трубку подачи холодной воды. А Ваше УЗО не отработало,и Вы хотите знать почему? Я правильно понял:):):) Угадал?

0
технИК
технИК
Новичок

Регистрация: 10.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 86

13.09.2009 в 23:52:04

ПРШУ ПРЩЕНИЯ НА СЧЁТ КЛАВИАТУРЫ ЕЩЁ ПЛОХО ОБЩАЮСЬ НО СКАЗАНО КОНКРЕТНО бойлер немция 3кВт от щита 3*2,5 автомат легр 16 А если не ясна сиииииитуация поясните

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

13.09.2009 в 23:53:44

технИК написал : автомат легр 16 А

А УЗО какого производителя?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.09.2009 в 23:54:17

2BigHarry ,а я не удивлюсь если у топикастера УЗО стоит на одну розетку,а бойлер включён в другую:)

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.09.2009 в 23:57:14

2технИК ,если и автомат и УЗО стоят на линии питающей Ваш бойлер,то отработать они были обязаны.