14.09.2009 в 09:51:17
Хочу вводной автомат и счетчик поставить на улице в железном ящике, что бы те, кто проверяет счетчики не заходя в дом могли снять показания и проверить пломбы (речь про дачный домик). Но когда-то вроде читал в ПУЭ, что счетчики низя оставлять на холоде, но счаз найти эту информацию не получается (может поисковый запрос не по тем фразам делаю?). Вопрос: можно-ли оставлять на улице счетчик, если по паспорту он выдерживает морозы?
14.09.2009 в 10:37:58
можете устанавливать на улице. важное условие -Ваш короб дб герметичным, что бы влага не попала. работаю, лично я, со счетчиками меркурий - температура эксплуатации от-40 до +55С
14.09.2009 в 12:18:30
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40oС, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС.
14.09.2009 в 13:12:06
РЭ является официальным докумен том
14.09.2009 в 21:58:21
Плохо, что ПУЭ явно указывает на необходимость установки счетчика в помещениях - могут не принять счетчик и не поставить на учет. Хотя с другой стороны - зимой в неотапливаемых помещениях температура может быть и меньше нуля. Придется, видать, городить утепляющий шкаф для отмазки...
14.09.2009 в 23:48:00
Вопрос интересен, так как в планах перенести щиток на неотапливаемую, но утепленную (осенний вариант проживания) тераску. Так выходит что - так нельзя?
14.09.2009 в 23:49:36
А не боитесь что сопрут, вместе со шкафом, на даче-то?..
15.09.2009 в 00:00:48
AIpp написал : А не боитесь что сопрут, вместе со шкафом, на даче-то?
На даче, в принципе, могут спереть апсолютно все - времени вагон - полгода никто не живет... Одна надежда - что дача вдали от населенных пунктов и железнодорожных станций - бомжующие маргиналы пешком не доберутся...
22.09.2009 в 14:19:48
Этим обычно не бомжующие занимаются кстати, а вполне организованные товарищи. Бомжующие - это скорее исключение.
Так а про нормативы что же?
22.09.2009 в 16:02:11
Alexcris написал : Так выходит что - так нельзя?
А у нас ТРЕБУЮТ установку счетчика снаружи помещения. В перспективе все счетчики будут установлены на столбах ВЛЭП, а уже от них пойдут отводы к дачным домикам.
22.09.2009 в 16:10:24
BigHarry написал : Плохо, что ПУЭ явно указывает на необходимость установки счетчика в помещениях
потому что переиздание ПУЭ не поспевает за новыми электронными счётчиками. А механические индукционные требуют обогрева или РЭС в зимний период умножает показания на определённый коэфициент (притормаживание)
23.09.2009 в 12:29:27
Более 2 лет в нашем СНТ стоят счетчики Меркурий 200 на столбах в ящиках без подогрева. Замечаний к их работе нет. Только учтите, при низких температурах на ЖК дисплее возможно отображение информации в виде крякозябров... Производитель так в паспорте говорит.
26.09.2009 в 23:42:46
Наверно тады замаскирую щит под скворешник...
27.09.2009 в 00:46:32
BigHarry написал : Наверно тады замаскирую щит под скворешник...
У вас не воруют и не вандалят скворечники? завидую!
29.09.2009 в 15:59:22
В Беларуси в частных домах установка электрощита вводного вместе со всеми потрохами по закону возможна только на улице. Вроде не слышал даже единичных случаев воровства и вскрытия. чего там брать, счетчик номерной и под паролем запрограммирован, его никто не купит с рук, автоматы за пару долларов лезть снимать под напругой - точно дураков нет, даже совсем пьяных. В общем не так все плохо на самом деле :)