Панельный дом со страной алюминиевой проводкой и старыми автоматами. Меняем проводку на медную 3х2,5 на розетки. Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то исправить в данной схеме: Общее УЗО 63А 30мА и автомат на 63А или 40А, от него: 1) 2 дифф.автомата 16А 10мА - на стиральную и посудомоечную машины 2) Автомат 25А на розетки кухни (СВЧ, вытяжка, холодильник, электропождиг, кофеварка, чайник, телевизор) 3) Автомат 20А на розетки 2-х комнат (компы, телевизор и другая электроника, пылесос, фен) 4) Автомат 16А на свет всей квартиры Нужно ли это общее УЗО или можно его поставить только на группу 2)-4) ?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.09.2009 в 13:17:32

sabik написал : 1) 2 дифф.автомата 16А 10мА - на стиральную и посудомоечную машины

Лишнее.

sabik написал : 2) Автомат 25А на розетки кухни (СВЧ, вытяжка, холодильник, электропождиг, кофеварка, чайник, телевизор)

16А, или 2-е линии на 16А.

sabik написал : 3) Автомат 20А на розетки 2-х комнат (компы, телевизор и другая электроника, пылесос, фен)

16А

sabik написал : 4) Автомат 16А на свет всей квартиры

10А

sabik написал : Нужно ли это общее УЗО

Да

0
sabik
sabik
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 6

14.09.2009 в 13:46:10

Smily написал : Цитата: Сообщение от sabik 1) 2 дифф.автомата 16А 10мА - на стиральную и посудомоечную машины Лишнее.

Стиралка в ванной, а посудомойка на кухне. Разве на них не надо отдельные УЗО?

Выше 16А не ставить, чтобы розетки не сжечь?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.09.2009 в 13:51:15

Фото этажного щитка выложите.

0
sabik
sabik
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 6

14.09.2009 в 15:03:58

Вечером постараюсь выложить. Могу сказать, что там все 30-ти летней давности - поворотный рубильник на всю квартиру и 2 черненьких на свет и розетки. И никаких УЗО.

0
sabik
sabik
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 6

15.09.2009 в 19:02:44

Smily написал : Фото этажного щитка выложите.

И хотелось бы услышать критику к данной схеме

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.09.2009 в 11:59:01

В тамбуре УЗО - лишнее. Автомат на 50А - много, вам положенно 25А. В каждую комнату - своя группа розеток. Насчёт отсальног уже писал, но вы поступили "по своему".

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.09.2009 в 12:05:26

sabik написал : Выше 16А не ставить, чтобы розетки не сжечь?

Провод, надо защищать, как тут правильно подметил кто-то и распаячные коробки.

0
sabik
sabik
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 6

16.09.2009 в 14:44:41

Smily написал : Автомат на 50А - много, вам положенно 25А

5.5 кВ на всю квартиру?

На комнаты розетки разделил. И на кухню 16А, думаю, может хватит.

Стиральная машинка в ванной будет. Почему на нее не надо отдельную линию?

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.09.2009 в 15:16:03

sabik написал : 5.5 кВ на всю квартиру?

Обычно да, если газ. плита. Я не сторонник "электрики" в ванной, особенно в старом доме. Непонятно, почему вы выделяете посудомойку отдельной группой? Уж лучше 2-е группы света, или 2- группы на кухню.... Всё остальное (включая свет) - под УЗО тип А 0,03А. При положенном вам автомате 25А, достаточно 1-го УЗО, больше - по желанию и бюджету.

0
sabik
sabik
Новичок

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 6

16.09.2009 в 16:31:00

Smily написал : Я не сторонник "электрики" в ванной, особенно в старом доме

Дому, думаю, лет 35-40. Куда же без стиралки? В кухню не поставишь, а в ванной места много.

Тоже подумал что может посудомойку можно с чем-нибудь объединить, только не с холодильником. Не хотелось бы под одно УЗО и розетки и свет ставить. Вдруг где утечка, ни света ни розеток.