vasily1980 написал : а как же "геометрическая сумма" токов по всем полюсам

С учетом того, что токи в линейных проводах сдвинуты по фазе на 120[sup]о[/sup] друг относительно друга, их сумма в трех полюсах УЗО равна нулю, если только нет утечки "на сторону". Вспомните: при симметричной трехфазной нагрузке с нулем (Y), ток в нулевом проводе равен нулю.

vasily1980 написал : как оно определит утечку по фазе если в треугольнике ноль не задействован?

Как только возникнет утечка с любого провода, прошедшего УЗО "на сторону" сумма токов по полюсам станет равной величине утечки, и по достиждении утечкой порога срабатывания УЗО, УЗО отключится.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.09.2009 в 12:30:07

vasily1980 написал : ДА

И что тогда вас смущает? Что тогда "не работает"?

0
vasily1980
vasily1980
Новичок

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 7

17.09.2009 в 12:38:08

Smily написал : И что тогда вас смущает? Что тогда "не работает"?

Все работает тьфу-тьфу тьфу. Смущает упертость жековского электрика утверждающего, что при подключении трех фазной нагрузки на треугольник УЗО обязано сработать. Пойду организовывать ваканьсию электрика в жеке.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.09.2009 в 12:42:34

vasily1980 написал : Пойду организовывать ваканьсию электрика в жеке.

:D :D :D "Не стреляйте пианиста, мальчик играет как умеет" :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

vasily1980
vasily1980
Новичок

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 7

17.09.2009 в 12:47:48

А еще ентот "электрик" очень настойчиво предлагал свои услуги по исправлению косяков после электриков-строителей.:mad:

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.09.2009 в 13:04:22

vasily1980 написал : А еще ентот "электрик" очень настойчиво предлагал свои услуги по исправлению косяков после электриков-строителей.

Да... таких "деятелей" очень много :(

0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

17.09.2009 в 13:37:44

Спасибо всем ответившим :applause: . Задал вопрос на форуме, а потом, пока ехал в метро домой, сам догадался. Понравилось, что на этом форуме правильно ответили (до этого поискал ответ в интернете и на других форумах какой-только ерунды не прочитал :mad: ). Так что нечаянно получилось проверить грамотность участников ;)

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

17.09.2009 в 14:07:25

Kamikaze написал : для нормальных синусоидальных токов.

Для токов с "ненормальной" синусоидой в основном тоже. Всё (кроме постоянного тока) раскладывается на гармонические и симметричные составляющие. Основной вопрос - насыщение магнитопровода дифтрансформатора, если говорить о постоянной составляющей.

Kamikaze написал : Причем, алгебраическая (т.е. с учетом направления тока) сумма мгновенных значений в каждый момент времени.

Не то же самое? Векторное представление - тот же ананас, но в профиль :)