Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

19.04.2006 в 09:21:59

"Контакторные" (то есть отключающие питание при недопустимом снижении) дешевле ЭМ, причем электробезопасность вполне на уровне.
Повторные включения нужны не только промышленным процессам (это уже сейчас, из-за запрета на них на ответственные электроприемники просто не ставят УЗО), но и перспективным системам "умного дома" - уже разработаны контроллеры повторных включений 4-8 УЗО.
И "контакторные", и "автоматы" - бытовая ниша, так как эксплуатирующей УЗО промышленности на разницу цены ЭЛ - ЭМ в принципе наплевать - к стоимости продукции доли копейки...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

19.04.2006 в 09:23:56

filvik написал : Автомат как автомат, но мех.(калаш) надежнее

Так почему УЗО чаще проверять надо - от высокой надежности? :)

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

19.04.2006 в 09:44:34

2ВТБ! Ты Мао помнишь? Или ты ещё маленький был? Помнишь как китайцы воробьёв стреляли, мол те много риса клюют? Уровень жизни китайца, не так давно, измерялся в горстях риса на душу населения. Сейчас они летают в космос и делают компьютеры. И они сделали это без ресурсов недр. Общий уровень, да ниже, но и население не как у нас, не вымирают.
По поводу подробностей- ты думаешь вот какие есть, такие и остануться. Не надейся. 2Slawa Какой там рассчёт. С 90 по 2000г кроме слов-"рынок сам всё поставит на свои места" я ни чего не слышал. Как всегда с шашкой налетели, всё порубали и начали строить новый мир. Благо есть такие наивные, как ты ребята, которые верят, что всё легко сделаем. Рассчёт на энергетику действительно верный в данной ситуации, когда всё другое сломали. И ПУЭ тут не причём. Оно не блокирует все области. Может ты веришь, что мы скоро сделаем свой телевизор? Ты или бывший партийный работник или скважину купил. Года через 2 начнётся спад и этого темпа роста производства.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2006 в 09:53:21

Slawa написал : Так почему УЗО чаще проверять надо - от высокой надежности? :)

Че автоматы не проверяем , а раз на УЗО кнопарь есть это не повод для истерик по надежности, сервис дополнительный.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

19.04.2006 в 14:06:30

Великий Кузен написал : Благо есть такие наивные, как ты ребята, которые верят, что всё легко сделаем

Не верю, что легко. Но сделаем практически все, когда жареный петух клюнет. Или когда ерундой заниматься надоест, но обычно у нас эти моменты совпадают.

Великий Кузен написал : Года через 2 начнётся спад и этого темпа роста производства.

:) И что, кого-то забыли предупредить, что капитализму кризисы присущи органически? Мне, например, об этом в свое время все уши прожжужали. Ну, кризис и кризис - чего необычного?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

19.04.2006 в 14:09:20

filvik написал : это не повод для истерик по надежности, сервис дополнительный

Счаз, сервис. Кому он нужен, этот сервис? Меня, например, как потребителя просто устроило бы заверение, что будет работать (нет, проверить бы проверил, но не заводской кнопкой). Нет, производитель настырно пишет, смонтировал - проверь! Это не сервис, это обязанность...

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2741

19.04.2006 в 15:29:44

Slawa написал : смонтировал - проверь

а зачем на автомат кнопку ? "смонтировал-коротни" :), а кнопка задаёт точно номинальный ток , например 30 ма.

0
Zeman
Zeman
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

19.04.2006 в 16:07:56

Пошел вчера покупать Siemens и в очередной раз стало грустно, что город мой хоть и краевой, но глубокая провинция. Если помните мне нужно было ЭМ УЗО типа А. Так вот к нам не везут тип А (Siemens, Legrand, Schneider). Это очень странно, т.к. где-то в статьях попадались фразы о том, что у буржуев тип АС везде в жилом секторе заменяется на тип А. Наши продавцы-консультанты даже не видят особенной разницы. В магазине есть только АВВ типа А. Продавцы утверждают, что производство Италии. Мне кажется, что на этом форуме я встречал топик где говорилось, что в Россию не везут вражескую сборку так как есть производство в Санкт-Петербурге. Наводит на подозрительные мысли. Или я зря перестраховываюсь?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2006 в 19:03:05

Slawa написал : Так почему УЗО чаще проверять надо - от высокой надежности? :)

Вот похоже Slawa примерчик по интереснее попался- у меня в машине подушки безопасности стоят и все тестируются при включении зажигания, отсюда получается что машина стала
менее безопасной или все таки более дружелюбной заботливой ко мне?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

19.04.2006 в 19:21:34

Я думаю, машина стала более безопасной, но тормоза все же надежнее подушек. В огороде бузина, а в Киеве дядька...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2006 в 19:53:21

Slawa написал : Я думаю, машина стала более безопасной, но тормоза все же надежнее подушек. В огороде бузина, а в Киеве дядька...

Тормоза я не трогал, про тестирование постоянное примерчик.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.