Помогите чайнику понять в чем проблема.
В комнате 4 лампочки, по две на каждую клавишу выключателя. Дальние две (которые дальше от выключателя) горели давно. На ближние купил светильники и установил, до этого просто провода торчали. В итоге - дальние погасли и не включаются никак, а ближние работают нормально. Ничего, кроме подключения светильников, не изменилось. На ближних провода заземления не подключены к светильникам, просто изолированы. Подскажите в чем может быть проблема.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

17.09.2009 в 21:48:39

#1374516

Alexzzzander написал : В итоге - дальние погасли и не включаются никак, а ближние работают нормально.

если ближние отключить, то дальние снова начинают работать ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2009 в 22:07:19

#1374573

Alexzzzander написал : В итоге - дальние погасли и не включаются никак, а ближние работают нормально.

Проверьте подключение выключателя.

0
Аватар пользователя
Alexzzzander

Местный

Регистрация: 02.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

17.09.2009 в 22:47:44

#1374664

iale написал : если ближние отключить, то дальние снова начинают работать ?

отключал ближние, та же картина - дальние на работают

avmal написал : Проверьте подключение выключателя.

выключатель проверял, все подключено нормально. Да и не трогал его никто, так что вряд ли в выключателе проблема.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2009 в 22:55:55

#1374683

Alexzzzander написал : все подключено нормально

Если проводки с зачищенной изоляцией подключены к клеммам, то это не значит, что подключены правильно.

0
Аватар пользователя
Alexzzzander

Местный

Регистрация: 02.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

17.09.2009 в 23:18:38

#1374730

avmal написал : Если проводки с зачищенной изоляцией подключены к клеммам, то это не значит, что подключены правильно.

Но ведь раньше все работало, значит выключатель здесь ни при чем? Что могло измениться при подключении ближних светильников?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2009 в 23:39:27

#1374778

Alexzzzander написал : Что могло измениться при подключении ближних светильников?

Могли быть, к примеру, разомкнуты какие-либо жилы проводов на ближних светильниках, которые до подключения были замкнуты ... Можно еще выдвигать гипотезы, но все это будет бесполезно, если не проверить всю схему подключения. Особенно, если есть распаечные коробки, спрятанные под штукатурку, а еще хуже за подвесной потолок, что любят сейчас делать иностранные специалисты.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

18.09.2009 в 10:30:49

#1375139

avmal написал : а еще хуже за подвесной потолок, что любят сейчас делать иностранные специалисты.

Да это они любят,причём думают,чем дальше и глубже замуруют тем лучше!

Alexzzzander написал : На ближних провода заземления не подключены к светильникам, просто изолированы

Мож их соединить надо,и всё заработает... Бывает что по жёлто-зелёному пускают фазу на второе включение,а ноль общий,но есть одно но если вы их не трогали,тогда можно только догадыватся,что там произошло...

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

18.09.2009 в 10:33:54

#1375145

Alexzzzander написал : На ближние купил светильники и установил, до этого просто провода торчали.

Ещё как вариант могли,просто в кабель засверлить...

0
Аватар пользователя
Alexzzzander

Местный

Регистрация: 02.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

18.09.2009 в 20:25:21

#1376054

services написал : Мож их соединить надо,и всё заработает...

Это мысль. Сейчас уже не помню, но сдается мне, что на одном из ближних провода заземления действительно были соединены. Попробую этот вариант.

services написал : Ещё как вариант могли,просто в кабель засверлить...

Это вряд ли, т.к. светильники прикрутил к закладным, там до кабеля далеко.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2009 в 20:46:04

#1376090

Alexzzzander написал : на одном из ближних провода заземления действительно были соединены.

Рабочие нули тоже.

0
Аватар пользователя
Alexzzzander

Местный

Регистрация: 02.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

18.09.2009 в 22:54:56

#1376356

avmal написал : Рабочие нули тоже.

Имеете в виду "рабочие нули тоже" были соединены?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2009 в 23:19:01

#1376404

Alexzzzander написал : Имеете в виду "рабочие нули тоже" были соединены?

По крайней мере, должны быть соединены.