17.09.2009 в 21:31:56
#1374480
Помогите чайнику понять в чем проблема.
В комнате 4 лампочки, по две на каждую клавишу выключателя. Дальние две (которые дальше от выключателя) горели давно. На ближние купил светильники и установил, до этого просто провода торчали. В итоге - дальние погасли и не включаются никак, а ближние работают нормально. Ничего, кроме подключения светильников, не изменилось. На ближних провода заземления не подключены к светильникам, просто изолированы.
Подскажите в чем может быть проблема.
17.09.2009 в 21:48:39
#1374516
Alexzzzander написал : В итоге - дальние погасли и не включаются никак, а ближние работают нормально.
если ближние отключить, то дальние снова начинают работать ?
17.09.2009 в 22:07:19
#1374573
Alexzzzander написал : В итоге - дальние погасли и не включаются никак, а ближние работают нормально.
Проверьте подключение выключателя.
17.09.2009 в 22:47:44
#1374664
iale написал : если ближние отключить, то дальние снова начинают работать ?
отключал ближние, та же картина - дальние на работают
avmal написал : Проверьте подключение выключателя.
выключатель проверял, все подключено нормально. Да и не трогал его никто, так что вряд ли в выключателе проблема.
17.09.2009 в 22:55:55
#1374683
Alexzzzander написал : все подключено нормально
Если проводки с зачищенной изоляцией подключены к клеммам, то это не значит, что подключены правильно.
17.09.2009 в 23:18:38
#1374730
avmal написал : Если проводки с зачищенной изоляцией подключены к клеммам, то это не значит, что подключены правильно.
Но ведь раньше все работало, значит выключатель здесь ни при чем? Что могло измениться при подключении ближних светильников?
17.09.2009 в 23:39:27
#1374778
Alexzzzander написал : Что могло измениться при подключении ближних светильников?
Могли быть, к примеру, разомкнуты какие-либо жилы проводов на ближних светильниках, которые до подключения были замкнуты ... Можно еще выдвигать гипотезы, но все это будет бесполезно, если не проверить всю схему подключения. Особенно, если есть распаечные коробки, спрятанные под штукатурку, а еще хуже за подвесной потолок, что любят сейчас делать иностранные специалисты.
18.09.2009 в 10:30:49
#1375139
avmal написал : а еще хуже за подвесной потолок, что любят сейчас делать иностранные специалисты.
Да это они любят,причём думают,чем дальше и глубже замуруют тем лучше!
Alexzzzander написал : На ближних провода заземления не подключены к светильникам, просто изолированы
Мож их соединить надо,и всё заработает... Бывает что по жёлто-зелёному пускают фазу на второе включение,а ноль общий,но есть одно но если вы их не трогали,тогда можно только догадыватся,что там произошло...
18.09.2009 в 10:33:54
#1375145
Alexzzzander написал : На ближние купил светильники и установил, до этого просто провода торчали.
Ещё как вариант могли,просто в кабель засверлить...
18.09.2009 в 20:25:21
#1376054
services написал : Мож их соединить надо,и всё заработает...
Это мысль. Сейчас уже не помню, но сдается мне, что на одном из ближних провода заземления действительно были соединены. Попробую этот вариант.
services написал : Ещё как вариант могли,просто в кабель засверлить...
Это вряд ли, т.к. светильники прикрутил к закладным, там до кабеля далеко.
18.09.2009 в 20:46:04
#1376090
Alexzzzander написал : на одном из ближних провода заземления действительно были соединены.
Рабочие нули тоже.
18.09.2009 в 22:54:56
#1376356
avmal написал : Рабочие нули тоже.
Имеете в виду "рабочие нули тоже" были соединены?
18.09.2009 в 23:19:01
#1376404
Alexzzzander написал : Имеете в виду "рабочие нули тоже" были соединены?
По крайней мере, должны быть соединены.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий