аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 16:39:00

Smily написал : Плиту "вынесите" из под общего УЗО

точно! а то совсем без "светы" можете остаться, поставьте вместо 2Р на плиту дифф от АВВ, подключив его сразу после вводного АВ

0
=ТимохА=
=ТимохА=
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 16:46:42

Все рекомендации приняты! Приятно иметь дело с профи. На счет плиты. Какова причина выноса из под общего узо? Настолько велика вероятность утечки тока?

0
=ТимохА=
=ТимохА=
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 16:50:28

Может, до кучи и стиралку вынести?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 16:54:37

=ТимохА= написал : На счет плиты. Какова причина выноса из под общего узо? Настолько велика вероятность утечки тока?

бывает, не смертельно, но в сумме утечек больше половины.

=ТимохА= написал : Может, до кучи и стиралку вынести?

не нужно с ней проблем меньше обычно. пора закругляться, а то я уже путаюсь. Пятницо.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.09.2009 в 17:03:58

2=ТимохА=
Разумный максимум - 25-32А нагрузки на 30 мА УЗО.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.09.2009 в 18:43:12

Smily написал : Разумный максимум - 25-32А нагрузки на 30 мА УЗО.

Для монтажника не знакомого с УЗО и не умеющего измерить ток утечки. Да и ГОСТ не помешает вспомнить.