18.09.2009 в 14:24:02

Доброго дня. Помогите выяснить одну вещь: Есть силовой щит в заводском цеху от которого питиается пол цеха. Задано оборудовать рубильник. Сказано ли где-нибудь в ПУЭ или СП о том каким он должен быть-обязательно с наружной рукояткой или может быть полностью спрятан внутри щита? По логике-должна же быть возможность отключить подачу электричества экстренно.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

18.09.2009 в 14:59:38

Aleks12 написал : должна же быть возможность отключить подачу электричества экстренно

Не уверен, что рубильник - самое подходящее устройство для отключения нагрузки.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 15:03:33

Aleks12 написал : Задано оборудовать рубильник.

а почему бы не взять могучий контактор и на видном месте прилепить две кнопки. Маленькую чёрную вкл и ОФИГЕННУЮ красную выкл:o

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

18.09.2009 в 15:08:17

Aleks12 написал : Задано оборудовать рубильник.

Какое назначение рубильника? Снятие напряжения для проведения работ в щите? Или это выключатель нагрузки? Если да, то какой?

0
Аватар пользователя
Andry59

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

18.09.2009 в 15:18:17

Поставь выключатель нагрузки типа ВР32 с выносной наружной рукояткой, т.к. при экстренном выключении рубильника потянется дуга и он вообще может приварится и никакого отключения не будет. Вообще он предназначен для ремонтных целей для создания видимого разрыва и дальнейшей работе на отходящих линиях. Для аварийного откл. предназначены кнопки аврарийного оккл. воздейсвующие на независимый расцепитель вводного автомата. А чтобы рубильник стал главным аварийным выключателем он должен иметь дугогасительные камеры и соответствующую окраску - ркасное на желтом фоне, например что-то из Socomec

0
Аватар пользователя
Aleks12

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Даугавпилс

Сообщений: 32

18.09.2009 в 15:24:08

Выключатель нагрузки на 400 А. В заменяемом щите было ваполненно именно так-рубильник с ручкой снаружи. Если необходимости выводить ручку снаружи нет то буду стоять горизонтальные размыкатели (в приложении).

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

18.09.2009 в 15:36:37

Aleks12

Автоматический выключатель на вводе в щит есть? Или в вышестоящем щите на линию к этому щиту?

Потребность в аварийном отключении обусловлена характером производства?

0
Аватар пользователя
Aleks12

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Даугавпилс

Сообщений: 32

18.09.2009 в 15:54:33

Щит и линия к нему защищены плавкими вставками на подстанции в 40 метрах от цеха. Я вот и хочу прояснить прописана ли где-нибудь потребность в аварийном отключении? Обязательно ли это либо достаточно аварийной кнопки на каждом агрегате?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 16:01:53

Aleks12 написал : Я вот и хочу прояснить прописана ли где-нибудь потребность в аварийном отключении? Обязательно ли это либо достаточно аварийной кнопки на каждом агрегате?

точно не помню где, но ДА! должна быть обеспечена возможность быстрого отключения! или у меня Де-Жавю?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

18.09.2009 в 16:18:02

Aleks12 написал : прописана ли где-нибудь потребность в аварийном отключении?

Маловероятно, судя по отсутствию общего автомата.

А что за производство? Есть технологические причины для аврийного отключения? Или для обеспечения безопасности?

Было б надо - по всему цеху "красные кнопки" стояли бы...

0
Аватар пользователя
Andry59

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

18.09.2009 в 16:19:55

При пожаре например. К тому же от пожарной сигнализации необходимо обеспечить откл. приточной вентиляции. А вот насчет прописано надо у проектантов спрашивать по моему нет

0
Аватар пользователя
Aleks12

Местный

Регистрация: 16.12.2007

Даугавпилс

Сообщений: 32

18.09.2009 в 16:28:25

Производство-паковочный цех торфозавода. Особых технологических причин нету. А при пожаре это само собой-приточная вентиляция обрубается, дымовые люки открываются.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 16:31:18

Aleks12 написал : Производство-паковочный цех торфозавода.

ИМХО это уже причина для того чтобы обеспечивать обесточивание цеха с нескольких мест, пожарные никогда не начнут тушение без обесточивания всего цеха

0