Elve
Elve
Новичок

Регистрация: 18.09.2009

Москва

Сообщений: 10

18.09.2009 в 18:03:06

Здравствуйте, уважаемые! Прошу авторитетно критического взгляда на смету материалов - сама к сож. не разбираюсь, но есть ощущение, что слишком много проводки. :) Дом сэндвич-панель 143 кв.м. (2 этажа), и под ним еще подвал, который электрифицируется минимально. Спасибо))

Провод ВВГ-нг 3х2,5 - 24,5 п.м. Провод ВВГ-нг 3х1,5 - 16,84 п.м. Кабель ТВ - 19,78 п.м. Кабель ВВГ-нг 5х4 - 72,25 п.м. Кабель-канал 20х10 - 32,4 п.м. Металлорукав д.18 - 16,54 п.м. Металлорукав д.22 - 20,45 п.м.

Бокс АВВ на 70 гр - 1 шт Бокс АВВ на 18 гр - 1 шт Автомат 40А 3Ф Legrand - 1 шт Автомат 16А 3Ф Legrand - 2 шт Автомат 10А Legrand - 7 шт Автомат 16А Legrand - 12 шт УЗО 16А/10мА - 6 шт УЗО 25А/30мА - 11 шт Счетчик 3Ф на DIN-рейку - 1 шт Колодка распределительная - 2 шт

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 18:05:58

и это много! ха-ха-ха! много когда сотни метров. вот обилие УЗО удивляет! По сути вопроса без схемы сказать больше нечего.

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

18.09.2009 в 18:12:27

По длине проводов и кабелей - кажется закралась подлая ошибочка размером минимум в порядок?:)

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

18.09.2009 в 18:21:35

Судя по обилию автоматики - в этом доме на каждую розетку будет свой автомат. Зачем дополнительно два трехфазных автомата - какое-то оборудование в доме будет типа электрокотла ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2009 в 19:41:41

Elve написал : есть ощущение, что слишком много проводки.

Не знаю на чем основываются ваши ощущения, но могу сказать сразу, что кабель 3х1,5 и 3х2,5 надо сразу взять по две бухты ( по 200м ). Разумеется, что этого не хватит, но лучше по ходу монтажа докупить. Металлорукав ваших сечений тоже отпускается только бухтами по 100м ( возможны варианты ) И его наверняка не хватит - по ходу докупите. А щитки советую комплектовать после полной разводки потому, что наверняка будут изменения в количестве групп и нагрузок и схему придется корректировать.

0
flyaway
flyaway
Новичок

Регистрация: 19.05.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 19:55:35

Elve написал : Провод ВВГ-нг 3х2,5 - 24,5 п.м. Провод ВВГ-нг 3х1,5 - 16,84 п.м. Кабель ТВ - 19,78 п.м. Кабель ВВГ-нг 5х4 - 72,25 п.м. Кабель-канал 20х10 - 32,4 п.м. Металлорукав д.18 - 16,54 п.м. Металлорукав д.22 - 20,45 п.м.

После цифр следует поставить единицу измерения не п.м., а руб. за п.м.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2009 в 19:59:49

flyaway написал : не п.м., а руб. за п.м.

Блин, а я внимания не обратил. 2Elve То, что вы представили, не смета называется, а прейскурант и, судя по ценам, второсортной продукции.

0
flyaway
flyaway
Новичок

Регистрация: 19.05.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 20:19:48

avmal написал : прейскурант и, судя по ценам, второсортной продукции

ну почему же второсортной? Я 100 м NYM 3*2,5 севкабеля покупал по 22 руб. Скорее, цены несколько "заряжены". А по длине на такую площадь уйдет в общей сложности метров 300-350 минимум

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2009 в 20:25:01

flyaway написал : ну почему же второсортной? Я 100 м NYM 3*2,5 севкабеля покупал по 22 руб

Потому и покупали по 22 рубля, что второсортный.

0
flyaway
flyaway
Новичок

Регистрация: 19.05.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 20:30:42

2avmal

avmal написал : Потому и покупали по 22 рубля, что второсортный.

А может потому, что у официалов и в кризис?:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2009 в 20:47:40

flyaway написал : А может потому, что у официалов и в кризис?

У официалов всегда дороже.

0