Novik_25rus
Novik_25rus
Новичок

Регистрация: 20.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

21.09.2009 в 21:10:41

Алюминий. Розетки расположены на высоте от пола 20 см. На кухне чуть повыше. Просто провода старые, по словам электрика, где то в стене обломился провод. Но почему тогда он прозванивается?

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

21.09.2009 в 21:15:36

Novik_25rus написал : Пришел электрик. Сказал что в квартире полтергейст. Что он сам не понимает в чем дело.

Электрик, наверное, ДЕЗовский?

Novik_25rus написал : На первой скрутке напряжение есть, на второй нет и после зачистки тоже нет

На ОДНОЙ скрутке напряжения и не может быть, т.к. напряжение - это разность потенциалов, в Вашем случае - между двумя скрутками, скорее всего. Вы чем проверяли наличие потенциала? Фото коробки не помешало бы

0
Novik_25rus
Novik_25rus
Новичок

Регистрация: 20.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

21.09.2009 в 21:23:40

Что такое ДЭЗ? Я от фирмы электрика вызывал. Я проверял индикатором, Электрик тестером. На розетках нашел напряжение 6 вольт.

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

21.09.2009 в 21:24:59

Розетки в старых домах располагались ~ 85 см. от пола. Но никак не 20 см.
Угу.. провод в стене переломился и по ходу цвет поменял:)) Скорее всего действительно розетки переносили и в старой/старых коробках/подрозетниках сделали неккачесственную скрутку заизолировали/заштукатурили и при случившейся козе там и отгорело.

Novik_25rus написал : Но почему тогда он прозванивается?

Так не бывает. Что значит "звонится"?

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

21.09.2009 в 21:30:08

Novik_25rus написал : Что такое ДЭЗ? Я от фирмы электрика вызывал. Я проверял индикатором, Электрик тестером. На розетках нашел напряжение 6 вольт.

Между фазой и нулём 6 вольт - оригинально!!)) Звонятся ли сами контакты между собой? Без внешнего питания?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.09.2009 в 21:34:42

Vlad55 написал : Розетки в старых домах располагались ~ 85 см. от пола.

Это в новых домах. В старых домах, я не имею ввиду сталинки и дореволюционной постройки, чаще всего делались надплинтусные розетки. Там и надо искать развалившиеся скрутки ( наверняка медь с алюминием ).

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

21.09.2009 в 21:48:55

avmal написал : Там и надо искать развалившиеся скрутки ( наверняка медь с алюминием ).

Автор утверждает, что в коробке и в розетке провода люминиевые. Но то, что провода разного цвета говорит о том, что проводники не являются цельными. Либо розетки запитаны как-то по другому, либо имеется где-то в стене скрытая скрутка. ИМХО последнее более вероятно. Я сам так переносил выключатели/розетки. Болт-шайба-алюминий-шайба-медь-шайба-гровер-гайка. Поверху термоусадочный кембрик.Всё это в старом подрезетнике и забито алебастром.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

21.09.2009 в 21:53:21

Novik_25rus написал : Я от фирмы электрика вызывал

Тут есть тема "Осторожно! Лже-электрики!" В ней как раз о таких вот "фирменных электриках"

По существу. Раньше строители, не мудрствуя лукаво, располагали розетки напротив друг друга на одном расстоянии от окна - примерно 1-1,5 м. Если у Вас три розетки в комнате - третья может быть на таком же расстоянии от угла. Если расположение розеток такое, значит, скорее всего, они не переносились по горизонтали и скрутки надо искать над или под ними (высоту здесь уже называли). Розетка в кухне (угадываю :)) стоит на смежной с комнатой стене? На таком же расстоянии от окна? Если да, то легче искать. Только стены, наверное, долбить все же придется

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.09.2009 в 22:11:02

Vlad55 написал : Всё это в старом подрезетнике и забито алебастром.

При надплинтусных розетках коробок не устанавливали.

Vlad55 написал : Болт-шайба-алюминий-шайба-медь-шайба-гровер-гайка. Поверху термоусадочный кембрик

Это вы погорячились. Обычно делалась обычная скрутка и заматывалась изолентой - до болтов и гроверов дело редко когда доходило.

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

21.09.2009 в 22:17:03

Impuls написал : Только стены, наверное, долбить все же придется

Угу но сначала нормальным детектором просканировать стену.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

21.09.2009 в 22:25:12

Vlad55 написал : Угу но сначала нормальным детектором просканировать стену.

Может, повезет и удастся нащупать старые замазанные коробки (установочные) под обоями, хотя бы одну

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.