Санта, добрый день!
20 см от потолка при высоте 2,70 м — это абсолютно нормальная установка для приточного клапана типа Aereco EHT.
Объясню логику.
Почему ставят ближе к потолку
1️⃣ Холодный приточный воздух смешивается с тёплым верхним слоем.
Он не «падает» сразу вниз на людей.
2️⃣ Уменьшается ощущение сквозняка.
3️⃣ Лучше работает естественная тяга — перепад температур сверху больше.
Поэтому большинство производителей и рекомендуют верхнюю зону стены.
Если клапан не над батареей
Да, классика — ставить над радиатором, чтобы воздух сразу подогревался.
Но это желательно, а не обязательно.
Если ставите не над батареей:
- тем более лучше размещать выше,
- иначе на уровне головы будет чувствоваться холодный поток.
Когда 20 см может быть проблемой?
Только если:
- потолок натяжной и нет возможности корректно врезаться,
- планируется высокий шкаф/карниз,
- или конструкция стены не позволяет.
С точки зрения вентиляции — 20 см от потолка при 2,7 м — это не «высоковато», а скорее правильно.