Разводка от застройщика на данный момент в коробке 5 автоматов и 3 УЗО Автоматы: 40 - плита 16 - выключатели 20 - розетки кухни и коридора 16 - 2 разетки комнаты 16 - еще 2 разетки комнаты.

На УЗО только 3 последних автомата. Приложил схему.

Встала проблемма добавить 2 линии для бойлера и стиралки. Кабель купил с запасом, как на входе 3,5 вроде. Насколько понимаю, по аналогии, надо добавить 2 автомата по 40 для каждой линии. Но берут сомнения:

  1. Насколько это адекватно?
  2. 40А автомат без УЗО это есть хорошё?

Заранее спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2009 в 13:35:24

Ervan_vz написал : Кабель купил с запасом, как на входе 3,5 вроде. Насколько понимаю, по аналогии, надо добавить 2 автомата по 40 для каждой линии.

Вам, пожалуй, надо начать с приглашения специалиста, пока дров не наломали и деньги зря не потратили с вашими познанниями в этой области.

0
Аватар пользователя
Ervan_vz

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Щелково

Сообщений: 10

22.09.2009 в 14:04:51

avmal написал : Вам, пожалуй, надо начать с приглашения специалиста, пока дров не наломали и деньги зря не потратили с вашими познанниями в этой области.

Это я понимаю, но хочется самому. Мне там жить. И в случае чего хочу знать что делать дабы исправить. А то опыт работы с преглашенными спецами пока сугубо отрицательный.

0
Аватар пользователя
newbas

Местный

Регистрация: 06.12.2008

Краснодар

Сообщений: 378

22.09.2009 в 14:26:21

Для стиралки хватит 16А, для бойлера в зависимости от мощности, но думаю что так же хватит 16А. (16х220 = 3,5 кВт. Если бойлер мощностью больше 3 кВт, тогда нужен больше.). Автомат без УЗО на бойлер КАТЕГОРИЧЕСКИ нет, на стиралку тоже желателен. На 16А достаточно медного провода сечением 2,5 мм.

0
Аватар пользователя
kenga

Местный

Регистрация: 22.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

22.09.2009 в 14:35:17

newbas написал : На 16А достаточно медного провода сечением 2,0 мм.

Признаться, не встречал в наших торговых сетях кабеля с таким сечением: 1,5 кв.мм. 2,5 кв.мм. , а вот 2 - такого небыло. Как правило НУМ кабель 3 жилы по 2,5 кв.мм.тянем 2 линии, каждую на автомат 16А перед автоматами УЗО. можно 1 УЗО на 2 автомата. я бы поставил УЗО на 25А с током утечки 10 мА. но если бойлер более 3 кВт, то все по другому.

0
Аватар пользователя
newbas

Местный

Регистрация: 06.12.2008

Краснодар

Сообщений: 378

22.09.2009 в 14:36:49

kenga написал : На 16А достаточно медного провода сечением 2,0 мм.

Это я промазал кнопку

0
Аватар пользователя
Ervan_vz

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Щелково

Сообщений: 10

22.09.2009 в 17:35:13

Итого:

  1. 16A автомат для стиралки : УЗО 25A с током утечки 10mA
  2. 220*(мощность бойлера)=ххA автомат : если можность
0
Аватар пользователя
newbas

Местный

Регистрация: 06.12.2008

Краснодар

Сообщений: 378

22.09.2009 в 17:42:17

Ervan_vz написал : правильно понимаю что лучше повесить на его линию УЗО?

Правильно. И еще варочную панель стеклокерамическую

0
Аватар пользователя
case69rus

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Дубна

Сообщений: 64

22.09.2009 в 18:04:03

Ervan_vz написал :

  1. 16A автомат для стиралки : УЗО 25A с током утечки 10mA

обратите внимание!!! приличные изготовители таких узо не выпускают!!! только 16а/0.01а

0
Аватар пользователя
Ervan_vz

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Щелково

Сообщений: 10

23.09.2009 в 10:13:40

Спасибо всем откликнувшимся!!!

case69rus написал : обратите внимание!!! приличные изготовители таких узо не выпускают!!! только 16а/0.01а

Я конечно "догадывался" что хороших автоматов и УЗО строители поставить не могли... но чтоб так... Тогда животрепещущий вопрос, т.к. я хотел обновить все автоматы и УЗО, УЗО больше 16А у "приличных изготовителей" не бывает? или в них уже ток утечки другой?

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

23.09.2009 в 10:35:31

У Вас 2 дополнительные линии по 3х2,5 в каждой (при условии накопительного водогрея - до 3,5кВт) И на каждой линии последовательно АВ 16А- УЗО 16-25А на 10мА (бывают нормальные на 25А, пока что, но только у ШнайдерЭлектрик)

0
Аватар пользователя
Ervan_vz

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Щелково

Сообщений: 10

24.09.2009 в 10:12:35

ястно. Еще раз спасибо всем откликнувшимся!