rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

24.09.2009 в 22:14:48

Pincher87 написал : Цитата:от него там происходит нагрев

Вот с этим не соглашусь.

И зря. Нагрев подводящих проводов происходит. Им всё равно, у них сопротивление активное. UPD:

ailcat написал : этого 6-киловольтного аппарата типа синхронного мотора

Синхронный компенсатор это. Тот ещё гемор.

ailcat написал : На деле "напотребляли" ажно 0,96 - получили +50% к тарифу. (цифры помню, потому что аккурат в мое время было). Штраф за к-т меньше 0,8 был всего +25% к тарифу...

Да, за выработку реактивки штрафовали сильнее.

ailcat написал : особливо высоковольтные, оченно неплохо эту самую мощность вырабатывают

Для её потребления ( чтоб не гонять её по проводам) ставят шунтирующие реакторы в узлах энергосистемы.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

24.09.2009 в 22:37:29

2All: уже в который раз......... :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37617 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78905 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=62214

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

25.09.2009 в 02:01:24

rele_svg написал : хронный компенсатор это. Тот ещё гемор.

Хуже. Это была установка с 6-киловольтным (а)синхронным двигателем с гидравлическим или индуктивным (не влезал тогда в нюансы) замедлителем. Работавшая, как я предполагаю, с большим скольжением и в силу этого выдающая огромное количество индуктивной мощности... Но это точно был не синхронный компенсатор.

rele_svg написал : Для её потребления ставят шунтирующие реакторы в узлах энергосистемы.

В теории - да. На практике - в сетях ниже 110 кВ я такого не встречал (правда, длинную, да не имеющую с двух сторон трансформаторов, линию - и на 35-то кВ еще поискать надо, а на 6-10-20 такое вообще не практикуется)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.09.2009 в 15:53:47

Спасибо , по ссылкам прошелся, хоть что-то понял. Только как все-таки работают компенсаторы реактивной мощности не понять. Разъяснил бы кто.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

25.09.2009 в 17:15:55

ailcat написал : На практике - в сетях ниже 110 кВ я такого не встречал

А их на напряжении ниже 330 кВ не ставят. Воздушные линии более низкого напряжения реактивки генерят мало.

ailcat написал : Хуже.

Во муть :(

0
Pincher87
Pincher87
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Пермь

Сообщений: 34

25.09.2009 в 19:50:40

как все-таки работают компенсаторы реактивной мощности

Синхронный двигатель при перевозбуждении потребляет опережающий реактивный ток, а при недовозбуждении потребляет отстающий реактивный ток. Здесь фаза тока определяется относительно напряжения сети, которое принимается направленным прямо противоположно напряжению на зажимах машины в режиме генератора. Так как потребление отстающего реактивного тока эквивалентно отдаче в сеть опережающего тока и наоборот, то можно считать, что перевозбужденная синхронная машина независимо от того, работает ли она генератором или двигателем, отдает в сеть отстающую реактивную мощность, а недовозбужденная синхронная машина — генератор или двигатель — потребляет из сети отстающую реактивную мощность. Перевозбужденная синхронная машина может поэтому рассматриваться как емкость, а недовозбужденная синхронная машина — как индуктивность, включенная в сеть.

Взято из учебника по электрическим машинам. На мой взгляд самое понятное объяснение

PS. Синхронный компенсатор по сути тот же синхронный двигатель, работающий без нагрузки на валу Отличается от обычного некоторыми частями конструкции (Меньшие габариты, вал меньшего диаметра и другие решения, позволяющие удешевить и упростить конструкцию)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.12.2016 в 18:29:04

Может кому пригодится. Активная, реактивная и полная мощность. Что это такое, на примере аналогии: !#[http://www.youtube.com/watch?v=psiEwq4DiTM]

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

26.12.2016 в 22:01:28

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

27.12.2016 в 23:29:22

Designman, Аналогия отличная! Но моя лучше :)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.01.2017 в 21:57:56

А вот ролик про действующее напряжение, что это такое: !#[http://www.youtube.com/watch?v=fLGbJeZN4QM]

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.