Аватар пользователя
Marillion

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Москва

Сообщений: 23

26.09.2009 в 01:08:59

С некоторого времени перестала работать одна из розеток в квартире (розетка новая). Розетку где-то год назад ставил мастер, который делал в квартире общий ремонт (до этого стояла старая раздолбанная розетка. Общая проводка в квартире на данном участке старая алюминиевая). Открыл розетку - контакты все в порядке, провода к ним тянутся. От контактов вглубь стены уходят новые медные провода, которые где-то соединяются со старой проводкой в толще бетона.

Прозвонил розетку. С электрической точки зрения картина следующая - фаза приходит нормально. Между фазой и "землей", которая подведена к этой же розетке - не 220В, а 170В (включенные электроприборы не работают). Между фазой от этой розетки и "землей" из другой рабочей розетки - как положено, 220В. Между фазой из этой розетки и фазой в другой рабочей розетке - 0В, как положено. Между "землей" из этой розетки и "землей" из другой рабочей розетки - около 32В. Между "землей" из этой розетки и "фазой" из другой рабочей розетки - 170В. Что могло вызвать такую картину и где искать неисправность?

0
Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

26.09.2009 в 01:16:10

Плохой контакт в нулевом проводнике, и вероятнее всего там, где старая проводка соединяется с новой. Интересно, "похоронил" ваш мастер соединение или доступ есть??? Но проверить и выход нуля со щитка нужно. Может и там пригореть.

0
Аватар пользователя
Marillion

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Москва

Сообщений: 23

26.09.2009 в 01:21:17

Если там, придется ковырять бетон. Главное точно определить, что ковырять надо именно там. Но точно только в этом месте старой проводки или на каком-то другом участке проводки тоже может быть плохой контакт? Если плохой контакт в нулевом проводнике, откуда берется напряжение в 32В между двумя точками нулевого проводника?
И почему напряжение между плохим нулем и хорошей фазой менее 220В?

0
Аватар пользователя
Marillion

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Москва

Сообщений: 23

26.09.2009 в 01:24:09

Но проверить и выход нуля со щитка нужно. Может и там пригореть.

Там смотрел, вроде все нормально. По идее, если бы что-то было в щитке, электричества не было бы во всей квартире, а тут только одна розетка не работает.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2009 в 01:38:44

Marillion написал : Если плохой контакт в нулевом проводнике, откуда берется напряжение в 32В между двумя точками нулевого проводника?
И почему напряжение между плохим нулем и хорошей фазой менее 220В?

Если перед измерением подключать к измеряемым концам нагрузку, то вопросов у вас поубавится. А потом и вопросы-то вам эти сейчас ни к чему - надо искать место повреждения.

0
Аватар пользователя
Marillion

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Москва

Сообщений: 23

26.09.2009 в 02:35:25

А потом и вопросы-то вам эти сейчас ни к чему - надо искать место повреждения.

Как вычислить или измерить, где точно его искать, не ковыряя бетон наугад? После нахождения места повреждения и устранения неисправности эти вопросы меня не будут волновать совершенно.

0
Аватар пользователя
arkan73

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Прокопьевск

Сообщений: 44

26.09.2009 в 06:13:51

Глубоко сомневаюсь, что ваш мастер ковырял бетон в целях соединения старой проводки с новой... Ищите счалку в распредкоробке. В ЖБ домах от распредкоробки до розеточного места обычно есть канал. Распредкоробку ищи под потолком в виде полукруга (касается старых панельных хрущевок).

А место повреждения можно найти с помощью рефлектометра, только надо точно знать трассу прокладки, и удовольствие это недешевое :)

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

26.09.2009 в 10:21:39

Если розетка перенесена то скорее всего соединение на том месте где находилась старая розетка.

0
Аватар пользователя
Marillion

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Москва

Сообщений: 23

26.09.2009 в 13:27:43

arkan73 написал : А место повреждения можно найти с помощью рефлектометра, только надо точно знать трассу прокладки, и удовольствие это недешевое

В смысле, сам рефлектометр дорого стоит? Сколько примерно он стоит, и какой имеет смысл брать домой, чтобы он вообще всегда был? Можно ли получить в ЖЭКе или еще где без лишних вопросов и обоснований схему пролегания электропроводки во всей квартире?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2009 в 14:11:14

Marillion написал : какой имеет смысл брать домой, чтобы он вообще всегда был?

Никакого.

Marillion написал : Можно ли получить в ЖЭКе или еще где без лишних вопросов и обоснований схему пролегания электропроводки во всей квартире?

Спросить можно, но шансов, что эта схема у них имеется, практически нет.

amidant написал : Если розетка перенесена то скорее всего соединение на том месте где находилась старая розетка.

Не только соединение, но и место возможного повреждения. 2Marillion Быстрее есть шансы найти место бывшей розетки, если пробежитесь по подъезду и посмотрите где находятся розетки на других этажах в таких же квартирах - не во всех квартирах наверняка все розетки переделаны, а если не пустят, то не покалечат.

0
Аватар пользователя
Marillion

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Москва

Сообщений: 23

26.09.2009 в 22:32:49

avmal написал : Цитата:Сообщение от Marillion какой имеет смысл брать домой, чтобы он вообще всегда был?

Никакого.

Почему?

avmal написал : 2Marillion Быстрее есть шансы найти место бывшей розетки, если пробежитесь по подъезду и посмотрите где находятся розетки на других этажах в таких же квартирах - не во всех квартирах наверняка все розетки переделаны, а если не пустят, то не покалечат.

Новая розетка расположена практически на месте старой. Другое дело, может обрыв все-таки не в месте соединения новой проводки от новой розетки со старой проводкой. Хотя всё остальное в квартире работает.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2009 в 23:25:59

Marillion написал : может обрыв все-таки не в месте соединения новой проводки от новой розетки со старой проводкой

Может быть, но может быть и там ... По моему мнению, все-таки, лучше начать с известного места предполагаемого повреждения, чем искать неизвестные.

Marillion написал : Почему?

Чтобы его окупить и оправдать покупку, вам придется бросить сегодняшнюю работу и заняться диагностикой мест повреждений профессионально.

0
Аватар пользователя
Marillion

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Москва

Сообщений: 23

26.09.2009 в 23:37:38

avmal написал : Чтобы его окупить и оправдать покупку, вам придется бросить сегодняшнюю работу и заняться диагностикой мест повреждений профессионально.

Ну сколько он примерно стоит-то? Работать вообще вредно, гораздо полезнее делом заниматься.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу