28.09.2009 в 22:27:25
А разве так нельзя проверить? Почему? Как проверить тогда?
28.09.2009 в 23:08:01
Jorge написал : А разве так нельзя проверить? Почему?
Это вандализм! 2Jorge ,даже автоматы не проверяются токами КЗ,про УЗО вообще молчу. Не понятно что Вы хотите проверить,будет ли работать УЗО при подключении отходящего с УЗО ноля к общей N шине,будет,непрерывно,при включении нагрузки.
28.09.2009 в 23:11:02
Ну, а как проверить?
28.09.2009 в 23:13:10
Jorge написал : Ну, а как проверить?
Что Вы хотите проверить??? Опишите ситуацию.
28.09.2009 в 23:14:36
Работает ли УЗО? Работает ли автомат?
28.09.2009 в 23:15:12
Где-то в одной из тем проскакивала инфа о контрольке из двух последовательно подключенных лампочках, дайте ссылку пожалуйста, не могу найти
28.09.2009 в 23:23:13
Jorge написал : Работает ли УЗО?
2Jorge ,скажите спасибо Kamikaze, И Вам сюда:
28.09.2009 в 23:28:01
meSh написал : Хм... Этож все розетки ревизировать.
Мне повезло:=) Розеток не было, были подрозетники, так что все розетки устанавливал сам. В розетках разводка правильная. А вот с выключателями вопрос. Изначально в разрыв выключателя шел ноль, а фаза была подключена напрямую. Я так подумал, что когда меняют лампочки, автоматы не выключают, как правило и перерасключил (вскрыв распред.коробки) наоборот (фазу в разрыв выключателя, а ноль напрямую), но мне авторитетно заявили недавно, что ноль подключают в разрыв выключателя, чтобы "контакты не подгорали". Не совсем понял и соответственно вопрос: правильно я сделал, переподключив в разрыв всех выключателей фазу вместо ноля?
28.09.2009 в 23:40:46
alexv76 написал : правильно я сделал, переподключив в разрыв всех выключателей фазу вместо ноля?
Вы сделали абсолютно правильно,и как говорил один мой знакомый,не слушайте дураков,а то сами таким станете:)
28.09.2009 в 23:46:56
Спасибо Kamikaze и dmitriev01!
28.09.2009 в 23:51:12
alexv76 написал : авторитетно заявили недавно, что ноль подключают в разрыв выключателя, чтобы "контакты не подгорали
а, типа, в случае с фазой, обязательно подгорят больше? Бред
29.09.2009 в 00:01:02
alexv76 написал : Если я правильно понимаю, ноль с УЗО должен идти отдельным проводником на ванную, а не на общую шину ноля квартиры. Прав я или нет?
Посмотрел схему от KAMIKAZE (прилагаю еще раз со своими пометками), согласно этой схеме, мое УЗО на ванную сработает при утечке, не смотря на то, что ноль на ванную не идет отдельно, а через общую шину. Или я туплю?
29.09.2009 в 00:19:20
Ну, дык, и надо проверить согласно схеме...
с общей-то шины идёт куда надо...
Или я тоже туплю... и поздно уж...
ещё по одной, и спать!
29.09.2009 в 09:16:53
alexv76, Jorge,Вам обязательно надо ознакомиться с принципом действия УЗО,хотя бы здесь:
02.10.2009 в 16:34:48
достаточно ТЕСТ нажать, если необходимо проверить работу устройства УЗО. Катушка сравнивает векторные значения тока по фазе и по нулю, при отличии тока в нуле УЗО срабатывает. Кнопка тест через сопротивление уменьшает значение тока в нуле...и о чудо девайс работает. Если этого не произошло - агрегат в топку. остальные методы также имеют право на существование (с)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу