djonik_81
djonik_81
Новичок

Регистрация: 28.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

28.09.2009 в 12:34:40

Здравствуйте! Помогите разобраться. Я не электрик и не особо разбираюсь в схемах и т д. Проблема такая. Когда включен свет и телевизор с компьютером, всё нормально, но стоит включить обогреватель, как вышибает (то ли пакетник, то ли автомат) и гаснет всё в доме. Приходиться в общем коридоре в щитке включать (то ли пакетник, то ли автомат). Там их 2 штуки. Но сегодня утром не что не вкл, а всё ровно вышебло, и прямая дорого в коридор к щитку. Я конечно понимаю, что сейчас посоветуют вызвать электрика из того же ЖЭКа, но он уже приходил, год назад и что то менял, (какое то старьё на новое) но проблема осталась. Поэтому хочу всё основательно сделать, чтоб не вышибало и нормально работало. Имеется: 5 люстр в разных помещениях,
1 розетка на кухне (стиралка, чайник, холодильник, ТВ, микроволновка) 2 розетка (обогреватель 1.5 квт)
3 розетка (комп 1.2 квт) 4 розетка (только ТВ)
5 розетка (ТВ двд светильник обогреватель 1.5 квт)
Что нужно сделать? и как сделать? и с чего начать? Что мне нужно уточнить, для вашего понимания того, что я написал? Сегодня попытаюсь выложить фото щитка, может будет понятнее.
[Заранее спасибо и не пинайте, если что не так написал )))

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

28.09.2009 в 12:38:16

djonik_81 написал : Что нужно сделать? и как сделать? и с чего начать?

нормально оформить тему и не перегружать сеть квартирную

djonik_81 написал : Я не электрик

djonik_81 написал : вызвать электрика

0
djonik_81
djonik_81
Новичок

Регистрация: 28.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

28.09.2009 в 12:49:09

Нормально теперь оформил тему. Сеть перегружается из-за слабых автоматов наверно, т.к. дом старый. (30 лет проводам и щитку) Если будите советывать вызвать электрика первым делом, то не подскажите тогда, в какие фирмы лучше обратиться в Петербурге и сколько денег это может стоить? Конечно всё подключать будет мастер с допуском. ))

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

28.09.2009 в 12:59:07

djonik_81 написал : Сегодня попытаюсь выложить фото щитка, может будет понятнее.

угу, было бы информативней.

0
djonik_81
djonik_81
Новичок

Регистрация: 28.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

28.09.2009 в 13:15:15

:) спасибо за участие.. Понял, что если бы в ремонте или поломке чего либо, я встречал профи, а не шабашников с якобы золотыми руками, то конечно бы не заморачивался с форумами и т.д. Поэтому простите что мучаю вопросами обывателя.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

28.09.2009 в 13:25:31

djonik_81 написал : 1 розетка на кухне (стиралка, чайник, холодильник, ТВ, микроволновка)

На такую нагрузку сделать надо 2 линии по 16А кабель 3х2,5мм.кв.:

  1. СМ и чайник
  2. холодильник, ТВ, микроволновка
0
djonik_81
djonik_81
Новичок

Регистрация: 28.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

28.09.2009 в 13:40:59

Чайник и стиралка включаются очеь редко и не сразу.. да и розетка на кухне только 1 Постоянно на кухне работает только холодильник.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

28.09.2009 в 13:56:11

Я Вам это привёл для примера.

djonik_81 написал : Проблема такая. Когда включен свет и телевизор с компьютером, всё нормально, но стоит включить обогреватель, как вышибает (то ли пакетник, то ли автомат) и гаснет всё в доме. Приходиться в общем коридоре в щитке включать (то ли пакетник, то ли автомат). Там их 2 штуки. Но сегодня утром не что не вкл, а всё ровно вышебло,

Вы посмотрите - что у Вас включено постоянно в розетки в спящем режиме и количество зарядок - глядишь и 1кВт наберётся, а вроде ни чего не работает...

0
djonik_81
djonik_81
Новичок

Регистрация: 28.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

29.09.2009 в 10:08:46

фото щитка пытаюсь скинуть.

0
Вложение
djonik_81
djonik_81
Новичок

Регистрация: 28.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

29.09.2009 в 10:12:18

и ещё 1 фото

0
Вложение
djonik_81
djonik_81
Новичок

Регистрация: 28.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

29.09.2009 в 10:16:58

АЕ 2056-10 УЗ ~500V 50 Hz отсечка 121н 1980 год (плохо видно но вроде 50А)

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу