многоуважаемые, прошу в очередной раз помочь.

как правильно в щитке выполнить разводку от узо на автоматы? допустим за одним узо подключены 4 автомата. надо к каждому автомату вести от узо свой провод или можно шлейфом: с узо на 1-ый автомат, с 1-го на второй и т.д.? во втором случае на клемах первого автомата по аналогии с розетками не получится ток равный суммарному во всех автоматах. это наверное не есть гуд?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

28.09.2009 в 16:59:38

Удобней применить гребёнчатые шинки или гибким (многожильным) ПВ3 или ПВ4 в двойной наконечник. Сечение выбирать по наименьшему значению тока: по вводному или сумме АВ под УЗО.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

28.09.2009 в 17:02:19

спасибо, все понял, кроме вот этого

LAV написал : в двойной наконечник

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

28.09.2009 в 17:06:59

http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/nsvi2/

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

28.09.2009 в 17:57:12

ясно, спасибо

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

02.10.2009 в 15:45:51

LAV написал : Сечение выбирать по наименьшему значению тока

наверное, всё-таки, по наибольшему.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

02.10.2009 в 16:04:41

LAV написал : Сечение выбирать по наименьшему значению тока: по вводному или сумме АВ под УЗО.

dinamit007 написал : наверное, всё-таки, по наибольшему.

Мы видимо о разных вещах говорим. Пример: С АВ 100А идёт провод 35кв. на некую распр. шинку. С шинки запитаны 4шт по 16А. Берём провод 16кв. для запитки этих 4х16А=64А или берём два провода по 4кв для запитки 2х16А=32А + 2х16А=32А .

0