evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.09.2009 в 13:42:52

вот только понять не могу - 6 квадрат это на ток в 60А или нагрузку около 13кВт? 2,5 кв.мм = 25 А = 5,5 кВт 4 кв.мм = 32 А = 7 кВт 6 кв.мм = 40 А = 8,8 кВт 10 кв.мм = 55 А = 12,1 кВт Это предельные значения для 1-фазного (2- или 3-жильного) медного кабеля при прокладке в трубе.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

29.09.2009 в 13:46:57

может быть плохо затянут винт под крышкой счетчика.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

29.09.2009 в 21:20:06

evgenygrig написал : 4 кв.мм = 32 А = 7 кВт 6 кв.мм = 40 А = 8,8 кВт 10 кв.мм = 55 А = 12,1 кВт Это предельные значения для 1-фазного (2- или 3-жильного) медного кабеля при прокладке в трубе.

это в пуэ? т.е. с 6 кв.мм. нет прямой зависимости: 10А-1кв.мм.?

azus6 написал : может быть плохо затянут винт под крышкой счетчика.

проверю. хотя самолично затягивал, а я имею слабость скоре перетянуть чем недотянть. порой ломаю головки резьбы и пр. от чрезмерного усердия..

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

30.09.2009 в 04:50:31

alex-al написал : от чрезмерного усердия..

Вполне могли повредить контакт в самом автомате

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.09.2009 в 08:53:33

alex-al написал : это в пуэ?

Угу.

alex-al написал : т.е. с 6 кв.мм. нет прямой зависимости: 10А-1кв.мм.?

Как видите, ее нет ни в случае 4 мм2, ни в случае 10 мм2, ни... чем больше сечение, тем этой зависимости "нетее". Эмпирика "10А-1кв.мм." "работает" (и то, плюс/минус лапоть) только в узком диапазоне сечений и условий прокладки, свойственных для РЭА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

30.09.2009 в 10:26:39

Kamikaze написал : Как видите, ее нет ни в случае 4 мм2, ни в случае 10 мм2, ни... чем больше сечение, тем этой зависимости "нетее". Эмпирика "10А-1кв.мм." "работает" (и то, плюс/минус лапоть) только в узком диапазоне сечений и условий прокладки, свойственных для РЭА.

спасибо, усвоил

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.