Kamikaze написал :
У меня к Вам будет огромная просьба - всякий раз приводите эту цитату совместно с п.7.1.21, который Вы так "любите".
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
Рекомендуем внимательнее использовать термин «реконструкция», применение которого ведет к необходимости выполнять требования всех действующих в данное время нормативно-технических документов (см. п 1.1.1 ПУЭ).
То есть, если делается реконструкция сделанной по проекту двухпроводки квартиры на трехпроводку чтоб обеспечить обязательное по действующим правилам зануление, то нужно соблюдать так же обязательный по действующим правилам пункт 7.1.21. и другие обязательные пункты!
А Вы из пункта 1.1.1. руководствуютесь только последним абзацем "По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок" игнорируя вышестоящий абзац этого пункта "Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
От того что в части, в квартире, электроустановки будет сделана модернизация надежность старых, с пылью прошлого века стояков и этажных щитов, не повысится и ни какой речи не может быть на обеспечение требований безопасности при игнорировании обязательного пункта 7.1.21. и других обязательных пунктов.
Добавление УЗО повышает безопасность и не ухудшает существовавшей безопасности в случае отказа дифзащиты, а добавление зануления от старого необслуживаемого с прошлого века этажного щита человеком который не знает как и куда конкретно нужно подключать, может быть причиной появления опасного напряжения на всех исправных зануленых электроприборах при не контакте, обрыве, отгорании PEN, особенно если этажные щиты подключенны по однофазной схеме и между PEN стояка и щитом есть транзитные соединения!
Так же при занулении в старом жилищном фонде водогрея, газовой плиты, посудомойки, стиральной машины электрически не изолированных от трубопроводов и других сторонних токопроводящих частей здания есть опасность пожара, даже без не контакта, обрыва, отгорания PEN из-за токов уравнивания!
Единственно допустимым для повышения безопасности, при заочных советах, считаю трех проводку с двух уровневой УЗО защитой, электромеханическое УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и электромеханические УЗО 10 мА на группы, без подключения РЕ в подрозетниках и возле светильников. Даже бюждетная установка только одного электромеханического УЗО 30 мА на всю квартиру, повышает безопасность и не снижает существовавшей безопасности.