Где взять заземление в хрущевке, когда в квартире счетчик, две пробки(фаза и ноль) и больше ничего.
28.09.2009 в 19:49:54
Где взять заземление в хрущевке, когда в квартире счетчик, две пробки(фаза и ноль) и больше ничего.
28.09.2009 в 19:55:06
Читать Хелп по заземлению
29.09.2009 в 06:25:42
Iv.kuz. написал : Где взять заземление в хрущевке
Не ищите землю, там где ее нет, может заземлить в могилу!
Iv.kuz. написал : две пробки(фаза и ноль) и больше ничего
На нейтральный проводник обязательно должна стоять пробка большего номинала! Лучше вместо двух пробок поставить один двухполюсный автомат 2Р или 1Р+N на 16А с характеристикой В.
Iv.kuz. В приведенной ссылке Ваш пункт 4.3, по мимо розеток, желто-зеленый перовод не подключать возле светильников.
В первую очеред, как минимум, где-то после вводного автомата, если есть, поставить электромеханическое УЗО 63А 30 мА, если нет то после пробок!
А вообще лучше сделать двухуровневую дифзащиту, где-то после вводного автомата, поставить электромеханическое УЗО 63А 30 мА, а после групповых автоматов электромеханическое УЗО 25А 10 мА.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
29.09.2009 в 08:54:17
Посититель написал : А вообще лучше сделать двухуровневую дифзащиту, где-то после вводного автомата, поставить электромеханическое УЗО 63А 30 мА, а после групповых автоматов электромеханическое УЗО 25А 10 мА.
Iv.kuz. написал : когда в квартире счетчик, две пробки(фаза и ноль) и больше ничего.
Зачем УЗО на 63А, если менять пробки, то ввод макс. 32А (2х16А). Достаточно до счётчика АВ 2полюса 32А и одного общего УЗО 40/0,03А. Дальше смотреть надо - при отключении любой пробки квартира вся обесточивается?
30.09.2009 в 02:00:11
LAV написал : Зачем УЗО на 63А
Чтоб лишний раз не обсасывать номинал вводного автомата!
LAV написал : если менять пробки, то ввод макс. 32А (2х16А).
Тут Вы не правы две автоматические пробки 16А, одна на фазный и одна на нейтральный провод = автоматический выключатель 2Р или 1Р+N 16А, изначально вообще ставились пробки с плавкими предохранителями на 6А или 10А.
LAV написал : Достаточно до счётчика АВ 2полюса 32А
В хрущевках на ввод в квартиру обычно алюминий 4 мм2, а это значить автоматический выключатель максимум 25А! Если учесть что поводка по квартире тоже старая алюминевая 2,5 мм2 то лучше автоматический выключатель 2Р или 1Р+N В16.
При замене пробок, если к пробкам подходило несколько линий, лучше разделить линии на две и поставить два втоматических выключателя 2Р или 1Р+N, один В16 другой В10 в зависимости от нагрузок линий и вводной В25, но ни как вводной 32А!
Если будет стоять вводной 2Р или 1Р+N автоматический выключатель то групповые автоматтические выключатели можно, как бюджетный вариант или для экономии места, поставить однополюсные 1Р.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
30.09.2009 в 08:41:07
Посититель написал : две автоматические пробки 16А, одна на фазный и одна на нейтральный провод = автоматический выключатель 2Р или 1Р+N 16А
Ничего подобного! Две "пробки" гораздо опаснее 2р АВ: при срабатывании пробки в нулевом проводе кажется, что сеть обесточена, но на самом деле она вся находится под потенциалом фазы.
Посититель написал : На нейтральный проводник обязательно должна стоять пробка большего номинала!
По правилам "пробка" или однополюсный АВ в нулевом проводе вообще не допускается! Хотя, конечно, как временная полумера установка "нулевой" пробки большего номинала весьма целесообразна.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.10.2009 в 01:06:18
Kamikaze написал : Ничего подобного! Две "пробки" гораздо опаснее 2р АВ:
Опять перекручиваете, я не писал что две пробки безопаснее автомата 2Р или 1Р+N, речь шла о номинале апаратов защиты при замене двух пробок на автомат(ы) 2Р или 1Р+N, исходя из существующих вводного провода и проводов ответвления после пробок и номиналов пробок заложеных в проекте дома, при которых рекомендуемый LAV ноиминал 32А ни каким боком притулить не нельзя!
Kamikaze написал : По правилам "пробка" или однополюсный АВ в нулевом проводе вообще не допускается!
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Правила устройства электроустановок относятся к документам, «не имеющим обратной силы». Это означает, что не требуется выполнять указания нового документа, изменяющего ранее действовавшее положение.
По поводу большего номинала пробки на нейтральный проводник, для текущей ситуации, до замены пробок, я дал правильную рекомендацию, чтоб хоть как-то снизить опасность пробок! Как минимум те у кого есть пробки и по каким-то причинам их не меняют на автоматы смогут, хоть в малой степени, повысить безопасность!
И вообще на самом деле я предлагал заменить две опасные пробоки на 2Р или 1Р+N автомат(ы), указав варианты и максимально допустимые номиналы, исходя из проводки применяемой для питания квартир хрущевок, где номинал 32А не допустим!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
01.10.2009 в 08:27:14
Посититель написал : Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Правила устройства электроустановок относятся к документам, «не имеющим обратной силы». Это означает, что не требуется выполнять указания нового документа, изменяющего ранее действовавшее положение.
Вот это Вы очень правильную цитату привели (хотя Вам неоднократно уже говорили об этом, цитируя п.1.1.1 ПУЭ, так что ничего нового Вы не открыли). У меня к Вам будет огромная просьба - всякий раз приводите эту цитату совместно с п.7.1.21, который Вы так "любите".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.10.2009 в 22:01:09
Доброго времени суток! Более подходящей темы не нашел.
Подскажите, нужно ли заземлять спутниковую антенну и избавит ли такое заземление от необходимости выкручивать во время грозы кабель из ресивера?
Антенн четыре штуки, но все они установлены не выше нижнего края крыши. Дом одноэтажный, антенны анкерами закреплены к кирпичной стене.
02.10.2009 в 22:21:15
Желтая Рокла написал : Подскажите, нужно ли заземлять спутниковую антенну и избавит ли такое заземление от необходимости выкручивать во время грозы кабель из ресивера?
Заземлить желательно, рекомендуемая точка для подключения заземления как правило на кронштейне, если иначе не указано производителем.
02.10.2009 в 22:41:46
Маугли7111 написал : Заземлить желательно, рекомендуемая точка для подключения заземления как правило на кронштейне,
Если молния в тарелку е.... , то не важно заземлена она или нет. Штырь 14-16 мм в землю на глубину 1-1,5 рядом с домом, штырь 6-10 мм на крышу высотой 1-1,5 метра над коньком. Соединяем между собой медью и все.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу