alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

28.09.2009 в 23:06:27

Теплый пол Теплолюкс мини одножильный (плюс экран). Термодатчик уже уложен и залит. Паспорта от пола и терморегулятора благополучно пролюблены :=) Соответственно имеем 2 нагревательныйх провода (жила+экран) и двухпроводной кабель от термодатчика. Фото терморегулятора прилагаю. Я так понимаю: №1-фаза 220 №2-ноль
№3 и №4-нагревательные провода теплого пола (только центральный провод, экран подключаем на землю). Но не понятен значок на клемме, похоже на предохранитель. №5 - внешний таймер, которого у меня нет №6 и №7 - термодатчик. А какой провод от термодатчика в какую клемму имеет значение? А то они по цвету различаются.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2009 в 23:14:48

alexv76 написал : не понятен значок на клемме, похоже на предохранитель.

На резистор.

alexv76 написал : А какой провод от термодатчика в какую клемму имеет значение?

Нет.

0
alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

28.09.2009 в 23:33:41

avmal написал : На резистор.

Дык все-таки: к клеммам №3 и №4 подключать нагревательные провода теплого пола напрямую? А зачем значок резистора тогда? непонятно ...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2009 в 23:57:07

alexv76 написал : А зачем значок резистора тогда? непонятно ...

Потому, что нагревательный провод - резистивная нагрузка.

0
alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

29.09.2009 в 00:03:53

Ясно. Спасибо. Помолясь, подключаю :=)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2009 в 00:26:58

alexv76 написал : Помолясь, подключаю :=)

Для соединения защитных оболочек нагревательного провода и провода РЕ лучше всего подойдет клемма WAGO 222 серии.

0
alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

29.09.2009 в 00:41:09

OK, спасибо, посмотрел... Только экран нагревательного кабеля туда реально вставить? Он по диаметру немаленький.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2009 в 01:48:07

alexv76 написал : экран нагревательного кабеля туда реально вставить? Он по диаметру немаленький.

Он проволочный - если его скрутить, вытащив при этом предварительно сам провод из оболочки, то влезет.

0
alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

02.10.2009 в 19:23:56

Подключил, как посоветовали. При включении выбивает УЗО (то есть при повороте ручки терморегулятора и включении светодиода, когда срабатывает нагрев). Прозвонил, обрыва нет, сопротивление по паспорту. Не совсем понятна маркировка клемм №3 (буква N и №4 буква L), я в эти клеммы подключаю две центральные жилы нагревательного провода, почему тогда клеммы помечены "Фаза" и "Нейтраль"? Экран подключал и к земле, и к нейтрали-результат один. Сработка УЗО при включении нагрева. Если совсем не подключать экран-УЗО срабатывает сразу же (до нагрева). В чем может быть проблема?

0
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

02.10.2009 в 19:32:51

alexv76 написал : Подключил, как посоветовали. При включении выбивает УЗО (то есть при повороте ручки терморегулятора и включении светодиода, когда срабатывает нагрев). Прозвонил, обрыва нет, сопротивление по паспорту. Не совсем понятна маркировка клемм №3 (буква N и №4 буква L), я в эти клеммы подключаю две центральные жилы нагревательного провода, почему тогда клеммы помечены "Фаза" и "Нейтраль"? Экран подключал и к земле, и к нейтрали-результат один. Сработка УЗО при включении нагрева. Если совсем не подключать экран-УЗО срабатывает сразу же (до нагрева). В чем может быть проблема?

Либо вы както не так узо подключили либо при заливе пола в стяжку поывредили провод. Проверте так: отключите сам провод (от клем N3 и N4) и включите всё - если выбивать не будет значит кирдык вашему проводу (тёплому полу).

P.S. Можете в клемы N3 и N4 лампочку как контроль ват на 100 подключить.

0
alexv76
alexv76
Новичок

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

02.10.2009 в 19:48:58

Мда...лампочка работает. Значит однозначно повреждение провода?