Аватар пользователя
Летика

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Москва

Сообщений: 10

30.09.2009 в 01:22:42

Прошу помощи! Рабочие схалтурили и неровно залили бетоном въездную площадку на участок. Как можно выровнять, можно ли положить новый слой бетона 5-8 10 см толщиной,? Сосед сказал, что бетон на бетон не ляжет!? Другой строитель сказал, что есть специальные жидкости усиливающие сцепление нового слоя бетона с бетонным основанием? Помогите пожалуйста советом! А то под воротами кривое пространство с разницей по углам на 6-7 см. :help

0
Аватар пользователя
sgtNemo

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Москва

Сообщений: 33

01.10.2009 в 11:41:39

2Летика Не спешите. Небольшой уклон въездной площадки даже необходим чтобы вода стекала, но на 3 метра должно хватить уклона в 2-3 см. Хуже если поверхность получилась с впадинами, тогда там будет стоять вода.

0
Аватар пользователя
Летика

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Москва

Сообщений: 10

02.10.2009 в 23:42:29

спасибо за внимание, дорогой sgtNemo! укло то у меня есть, чтобы вода стекала - от воротк дорогое.

На моей площадке есть еще один уклон поперечный, о нем и речь. Вопрос простой можно ли дополнительно положить слой бетона на уже схватившийся неделю назад бетон моей площадки. Будет ли сцепление между старым и новым бетоном?? .

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.10.2009 в 09:56:48

Летика написал : можно ли положить новый слой бетона 5-8 10 см толщиной,?

Делайте с сеткой 50х50х4. Такой слой бетона- практически плита перекрытия. Никуда не денется, если армировать.

0
Аватар пользователя
Летика

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Москва

Сообщений: 10

03.10.2009 в 11:07:01

Михалыч, спасибо! Я в принципе это понимаю и так же думаю. что это по-сути плита перекрытия. Нужно ли ее выводить за края старого бетонв с бортиками наоборот :) (вниз ), что бы вода между этими слоями бетона не попадал.?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.10.2009 в 11:15:29

Летика написал : Нужно ли ее выводить за края старого бетонв

Лучше так. Но вода по-любому туда попадет.

0
Аватар пользователя
Летика

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Москва

Сообщений: 10

03.10.2009 в 11:59:54

Михалыч!
В этом то вся соль проблемы. Вода как ни крути между двумя плитами бетона сколько циклов (лет, зим) вся конструкция выдержит!

Может проще быть- сделать стяжку цементную и менять ее ораз в два-три года? :(

У меня еще два вопроса: надо ли засверливать старый бетон + металлич дюбеля для связки сетки или тонкой армтуры? и второй ч то ниубудь известно о продуктах усиливающих адгезию бетона к бетону? ТИПА

  • Ceresit CC81 Адгезионная добавка для цементных растворов и бетона Область применения: Адгезионная добавка СС 81 предназначена для изготовления адгезионных слоёв при устройстве стяжек и выполнении бетонных работ, а также обрызгов и полуобрызгов при выполнении штукатурных работ, внутри и снаружи зданий с целью повышения адгезии бетонных и растворных смесей к плотным минеральным основаниям. СС 81 применяется для изготовления адгезионных слоёв при устройстве стяжек с применением традиционных цементно-песчаных смесей и смеси CN 83, для изготовления обрызгов и полуобрызгов при работе с традиционными цементно-песчаными и цементно-известковыми штукатурками, а также цементно-песчаными штукатурками, приготовленными с введением порообразующей добавки CO 84. СС 81 может применяться для приготовления цементно-песчаных и цементно-известковых растворных смесей, наносимых механизированным способом. Введение добавки СС 81 в бетонные и растворные смеси повышает их адгезию к плотным основаниям (например, к бетону), технологичность, удобоукладываемость (для бетонных смесей), стойкость к динамическим нагрузкам, снижает усадку и трещинообразование, увеличивает жизнеспособность и предотвращает пересыхание. СС 81 рекомендуется вводить в растворные смеси при выполнении кладок из клинкерного кирпича и стеклянных блоков, а также работ по ремонту и оштукатуриванию таких кладок. СС 81 нельзя использовать в чистом виде для грунтования оснований и в качестве гидроизоляции. Свойства: • жидкая; • повышает адгезию к минеральным основаниям; • предотвращает пересыхание растворных и бетонных смесей; • щелочестойкая; • пригодна для внутренних и наружных работ; • экологически безопасна. Расход: зависит от толщины наносимого слоя и размера зерна заполнителя и составляет от 0,02 до 0,13 кг/кв. м на каждый 1 мм толщины. Упаковка: Адгезионная добавка Ceresit СС 81 поставляется в канистрах по 2, 5 и 10 литров.

Или фигня все это? Деньги на ветер?

0
Аватар пользователя
DSP007

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

03.10.2009 в 12:14:47

Добрый день. Полагаю не стоит вообще рвать пупок. Через несколько дней "глаз" замылится и неровность раздражать перстанет.

0
Аватар пользователя
Летика

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Москва

Сообщений: 10

03.10.2009 в 13:37:05

:) С пупком все в порядке с глазами плохо! Выставили ворота, между ними и бетоном проем - с одного края 8 см с другого 15 см!

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.10.2009 в 14:29:53

Летика написал : Может проще быть- сделать стяжку цементную и менять ее ораз в два-три года?

Нет не проще. Стяжка- до весны. Бетон- на несколько лет. И с адгезией и без неё- однохренственно. Асфальт рассмотрите. Внукам ещё достанется...-:)

0
Аватар пользователя
Санечек

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Харьков

Сообщений: 68

04.10.2009 в 11:34:58

Да, если сверху теперь закатать асфальт - хватит на долго. Как вариант можно еще тротуарной плиткой сделать, но для нее толщины маловато

0
Аватар пользователя
Летика

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Москва

Сообщений: 10

04.10.2009 в 23:15:49

Спасибо всем за внимание к теме!
Асфальт конечно самый практичный и надежный вариант, но с точки зрения эстетики, гармонии и моей жены никак не катит! рахзве толльтко если красный положить, типа как на Тверской у Моссовета, пардон мэрии... Плитка тоже по толщине не проходит. Вчера был большой выездной совет ведущих специалистов. Рекомендовано, оставить все до следующего лета. Летом 2010 г. пристрелить к бетону путем сверления и вбивания арматурин кладочную сетку 50х50х0,4 и сделать стяжку с добавлением адгезионых растворов, какойто хитрой пропорции плиточного клея. Стяжку приказано делать из легкого бетона с добавевнием очень мелкой фракции щебня букв 0.5 см.
сверху затереть цеменьолм и следить за сохранностью его ежнгодно. Вот ведб катавасия какая! Но это еще не все! Из за тоого что на стяжку выделено 10 см. придется ворота и весь секционный металлитческий забор поднять тоже, Это приводит к необходимости добавить еще один ряд кирпичей по всей длине парапета под секциями забора! Кирпич+ транспорт + работа!
Почему брянские всегда криво строят? знал же... Благодарю всех за участие и внимание. Тему можно закрывать.

сверху

0
Аватар пользователя
Санечек

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Харьков

Сообщений: 68

08.10.2009 в 23:28:23

Сомнительное утверждение, что стяжка лучше выглядит, чем асфальт. Как еще один вариант, можно положить новую стяжку, а сверху приклеить природный камень - песчанник :)

0
Аватар пользователя
Летика

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Москва

Сообщений: 10

08.10.2009 в 23:33:03

to Санечек! ну у нас москалей к асфальту просто атопическая аллергия - видеть его нэ можу! А как Вы представляете въезд на участок камазов с грузом по природному камню песчаннику!? :)

0
Аватар пользователя
Летика

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Москва

Сообщений: 10

08.10.2009 в 23:35:44

А вот вопрос оеще всем на засыпку! Существуют ли в природе приборы типа электрофрезы для бетона вертикальной . чтобы снять эти проклятые 7 см?
:0

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу