Аватар пользователя
ермолай

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Магадан

Сообщений: 31

30.09.2009 в 06:36:31

кто может рассказать, о преимуществах и минусах киосковых КТП перед столбовыми? собираюсь сделать ответвление от 10кВ линии, а вот что выбрать киоск или столбовую КТП не знаю.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

30.09.2009 в 09:30:09

ермолай

Мощность?

0
Аватар пользователя
ермолай

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Магадан

Сообщений: 31

30.09.2009 в 09:52:17

25кВА или 40 по цене они одинаковы, наверное буду ставить 40 кВА (на всякий случай), а что мощность в этом случае решает? меня интересует надежность, минимум обслуживания, поставил и забыл, чтобы дети чубайса не часто в кошелек заглядывали.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

30.09.2009 в 10:29:32

ермолай написал : поставил и забыл

Закрытая подстанция как раз для вашего климата. :) Только кто оплатит "банкет"?

0
Аватар пользователя
ермолай

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Магадан

Сообщений: 31

30.09.2009 в 12:02:38

вообще то подстанция будет в алтайском крае, но собственно разницы не вижу, только я не понял, что выбрать? а "банкет" платить мне предстоит.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

30.09.2009 в 12:57:56

ермолай

Я бы предпочёл СТП без лестницы и ограждений. Предпочтительнее разъединитель не на этой опоре, ответвление выполнить СИП-3.

0
Аватар пользователя
ермолай

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Магадан

Сообщений: 31

30.09.2009 в 13:15:57

я так понимаю стп это столбовая, я тоже к этому склоняюсь, но хотел бы знать может есть какие то минусы, о которых потом прийдется огорчаться, почему то не вижу их массово, вообще то я нашел ктп вс 40/10 0,4У1 и к нему тм сип-3 дороговат помоему, проще пожалуй ас

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

30.09.2009 в 13:29:01

ермолай написал : сип-3 дороговат

Зато> поставил и забыл

какие то минусы

Если без площадки и лестницы, то для обслуживания вышка нужна.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу