Поставил у себя в квартирном электрощитке вместо дифавтомата УЗО Legrand 40А 30mA (денег тогда не зватало, а оно дешевле в 2 раза). Т.е. оно теперь выполняет роль общего выключателя. Можно ли так делать? Насколько я понимаю, дифавтомат - это УЗО + обычный автомат, который защищает от перегрузки по току. Но у меня и так на лестнице в общем щитке (где счетчики) стоит на квартиру общий автомат на 40А, так зачем мне его дублировать? Когда покупал УЗО в Электромонтаже, продавец сказал, что можно не париться.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2009 в 17:57:25

ringo71 написал : Когда покупал УЗО в Электромонтаже, продавец сказал, что можно не париться.

Ну и не парьтесь.

0
ringo71
ringo71
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 428

30.09.2009 в 18:04:16

avmal написал : Ну и не парьтесь.

Не могу, натура требует проникновения в суть любого вопроса :)

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

30.09.2009 в 20:17:37

Ну так к простому УЗО требуется защита от сверхтоков. А после УЗО стоят несколько автоматов на всех отходящих линиях? Если так, то и бояться нечего. Да и второй пояс обороны в виде вышеупомянутого сорокоамперника есть.

0
ringo71
ringo71
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 428

30.09.2009 в 21:10:29

После УЗО автоматы конечно стоят. А я вот тут еще прочитал, что УЗО может имет встроенный ограничитель по току. Что это такое и в чем тогда разница между УЗО с ограничителем и дифавтоматом? И как понять, есть ограничитель или нет или нет?

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

01.10.2009 в 11:50:17

Не парьтесь!

ПУЭ 7.1.79.
... Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). ...

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

01.10.2009 в 17:34:08

РаботничкиНТ написал : ПУЭ 7.1.79.

Наконец-то кто-то, в отличие от меня, лентяя, дотянулся до ПУЭ и обозвал пункт...

Одинец написал : А после УЗО стоят несколько автоматов на всех отходящих линиях? Если так, то и бояться нечего

0
van houten
van houten
Новичок

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 37

02.10.2009 в 11:57:40

Устройство дифференциальной защиты (блок утечки дифф. тока, УЗО, ВДТ и т.д.) не имеет тепловых и электромагничных расцепителей, поэтому должно дублироваться АВ. Дифференциальный автомат - это автоматический выключатель и устройством защиты от токов утечки (АВДТ и т.д.) - комплексный аппарат с Термо и электромагнитными расцепителями. Что примечательно - УЗО+АВ стоят дешевле, чем АВДТ, а суть одна и та же, единственный минус - комбинация приборов занимает больше места.

0
ringo71
ringo71
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 428

02.10.2009 в 13:30:33

van houten написал : не имеет тепловых и электромагничных расцепителей АВ

Т.е. тот тумблер, который есть на УЗО, это чисто механический расцепитель?

van houten написал : поэтому должно дублироваться АВ

То есть нужно или обязательно поставить помимо ОБЩИЙ автомат, или заменить его на дифавтомат, если нет места?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

02.10.2009 в 14:32:35

ringo71 написал : тот тумблер, который есть на УЗО, это

Провокатор имитации тока утечки.

0
ringo71
ringo71
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 428

02.10.2009 в 14:38:03

ppkvin написал : Провокатор имитации тока утечки

Нет, не кнопочка "test", а именно тумблер, как на автомате. Когда УЗО срабатывает, он тоже отщелкивается.

0