Доброго времени суток всем участникам форума. Говорю сразу: форум читал довольно долго прежде чем регистрироваться. Нужна помощь в переделке квартирного щитка в новой квартире.
Исходные данные:
Новый дом серии 111П, 12-этажка с электроплитами. Этаж 9. Проводка везде медь.
В квартирный щиток заходят 3 провода. Сечение какое не понял, вроде 6кв.
Фото шитка на площадке
У меня по исходной проводке пара вопросов:
- Почему номинал вводного автомата на площадке и в квартире одинаков? В квартире, вроде, должен быть поменьше.
- Почему на розеточную группу для кухни выбран автомат 25А, если розетки максимум 16А?
Ну и теперь главное. Были внесены следующие изменения:
- Была добавлена еще одна группа освещения для подвесного потолка в коридоре, на кухне и различных нишах. Получились две группы освещения, с пиковым потреблением около 1.5 кВт каждая.
- В ванную проброшен отдельный провод 3x2.5 медь для накопительного водонагревателя. Стиралка будет на кухне.
- В зал проброшен отдельный провод 3x2.5 медь для сплит-системы.
- Так как розеточные группы разведены шлейфом, было принято решение выделить для дорогой техники (плазма,hi-fi и т.п.) отдельную линию. Для этого в зале и спальне на отдельные розетки были проброшены 2 провода 3x2.5 медь.
- Основная нагрузка, конечно, будет на кухне. Туда проброшены: -отдельный провод 3x2.5 медь для духового шкафа -отдельный провод 3x2.5 медь для стиральной машины -отдельный провод 3x2.5 медь для всей остальной кухонной электрической утвари Все новые линии проложены гибким медным проводом 3x2.5 в гофре.
Получилась примерно такая схема:
- Нужно ли защищать новые розетки под технику УЗО? Если да, то какой номинал узо выбрать?
- Планируется еще выкинуть провод для освещения балкона (совмещен с кухней). Защищать ли его УЗО или просто зацепить на освещение кухни?
- Планируются теплые полы в ванной и кухне. Куда их цеплять?
- Нужно ли менять вводной автомат и узо на площадке (как-то стремно они смотрятся)? Или эти вАДы со своей задачей справятся?
- Хотелось бы защитить плазму и др. электронику от аварии. Нужно ставить что-то дополнительно в щиток пипа ЗАС или существующая схема не нуждается в доработке?
- Автоматы на группы освещения достаточно и 10А при нагрузке 1-1.5 кВт на линию или все-таки 16А?
Покритикуйте схемку. Делаю для себя и надолго. Автоматы менять буду однозначно. Конечно, не хотелось бы очень сильно завышать цену щитка, то есть прийти к золотой середине цены/безопасности.