01.10.2009 в 15:32:08
Доброго времени суток всем участникам форума. Говорю сразу: форум читал довольно долго прежде чем регистрироваться. Нужна помощь в переделке квартирного щитка в новой квартире.
Исходные данные:
Новый дом серии 111П, 12-этажка с электроплитами. Этаж 9. Проводка везде медь.
В квартирный щиток заходят 3 провода. Сечение какое не понял, вроде 6кв.
Фото шитка на площадке
У меня по исходной проводке пара вопросов:
Ну и теперь главное. Были внесены следующие изменения:
Получилась примерно такая схема:
Покритикуйте схемку. Делаю для себя и надолго. Автоматы менять буду однозначно. Конечно, не хотелось бы очень сильно завышать цену щитка, то есть прийти к золотой середине цены/безопасности.
01.10.2009 в 16:56:52
sover написал : Почему номинал вводного автомата на площадке и в квартире одинаков? В квартире, вроде, должен быть поменьше.
Потому, что одно и другое не автоматы, а выключатели нагрузки - рубильники. Мощность в вашу квартиру ограничивает дифф 50А.
sover написал : Нужно ли защищать новые розетки под технику УЗО? Если да, то какой номинал узо выбрать?
Обязательно. 63А 30мА. На ванную комнату 16А 10мА.
02.10.2009 в 09:56:48
Переделал схемку. Автоматы на освещение по 10А. Розеточные группы под УЗО. Ванная (нагреватель, свет, теплый пол) под УЗО 10мА. Ни будет ли ложных срабатываний при большой нагрузке, например, зимой? Проводка везде будет новая. Нужно ли освещение балкона (ватт 150 максимум) защищать УЗО, или просто включить его в одну из групп освещения? Нормально ли стир. мащинку, розетки кухни и теплые полы кухни защищать одним УЗО 63А 30мА?
02.10.2009 в 11:50:05
sover написал : Розеточные группы под УЗО.
Духовку без розетки подключать будете?
sover написал : Ванная (нагреватель, свет, теплый пол) под УЗО 10мА.
А какой номинал автомата у вас защитит само УЗО 25А?
sover написал : Нормально ли ...
Нормально.
02.10.2009 в 13:00:06
Духовку подключать буду с розеткой. Просто думал выделить под нее отдельную линию. Я так предполагаю, что линию на духовку можно завести под узо 63А на остальные розеточные группы. А как лучше поступить с УЗО на ванную - поставить перед ним автомат? Какого номинала?
02.10.2009 в 13:07:28
sover написал : А как лучше поступить с УЗО на ванную - поставить перед ним автомат? Какого номинала?
16 или 25А. Поставить несколько УЗО ...
07.10.2009 в 16:06:29
Прокомментируйте данный вариант: Автомат 63А на вход, все розетки под УЗО, стационарную технику под автоматы, в ванной одно узо на свет, розетку и вентиляторы, второе - под бойлер. Стир. машинку на кухне под отдельное узо. Вопрос с токами утечки. 10 - не будет ли срабатывать? Прошу просто написать: "вот сюда узо такое таким-то номиналом" или "сюда узо не нужно" ;-) Cпасибо за поддержку.
08.10.2009 в 08:48:51
sover написал :
- Почему на розеточную группу для кухни выбран автомат 25А, если розетки максимум 16А?
А какая связь розетки с автоматом? Бойлер почему под 10мА ставите он у Вас хронически разобран? И для любителей большого кол-ва УЗО, почитайте топик необходимое кол-во УЗО.
08.10.2009 в 13:18:46
ВП на диффавтомат 32А 30мА.
Линию для встройки (духовка + микроволновка) разделите на две, каждую с автоматом 16А.
Освещение балкона на отдельную линию соответственно свой автомат 10А.
Теплые полы (кухня + ванна): узо 40А 30мА + два автомата 16А на каждый из ТП.
На ВН и СМ : узо 40А 30мА + два автомата 16А на каждый потребитель.
Ванна (без ТП): узо 16А 10мА + автомат 16А.
15.10.2009 в 17:16:04
Все линии уже проложены. Вопрос с номиналом автоматов и количеством узо. Прокомментируйте данный вариант
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу