Добрый день имею вот такой электрический щиток на 3х комнатной квартире (см. фото.jpg) хочту переделать - Щит.jpg посмотрите плз где я мог ошибиться? С уважением
02.10.2009 в 08:17:35
Добрый день имею вот такой электрический щиток на 3х комнатной квартире (см. фото.jpg) хочту переделать - Щит.jpg посмотрите плз где я мог ошибиться? С уважением
02.10.2009 в 09:26:39
По схеме аппараты устанавливать будете в квартире или в этажном щите? В схеме 2я группа УЗО 25/0,01А не согласуется с двумя АВ по 16А. УЗО 10мА оставить только для розетки в ванной, Свет и СМ под УЗО 30мА вполне достаточно.
02.10.2009 в 10:18:40
согласен что УЗО в ванной не правильное
просто 25А это самое большое УЗО на 10мА реально в ванной никаких теплых полов и прочего не будет стиралка - подключение конечно 2кВт, это 10А но фактически она класса "А" т.е. сильно воду не греет - думаю что больше чем 6...7А с нее никогда не будет в розетку включают фен - очень редко, т.е. разетка фактически "чтоб была" тоже думаю что 16А с нее будет редко
думаю оставить УЗО 25А 10мА, а розетку посажу на автомат 10А, и на стиралку поставклю 10А автомат - сначала будет 16А, померяю сколько она по мощности реально жрет и заменю автомат на 10А. просто чувствительность на 10мА в ванной мне кажется очень важно.
02.10.2009 в 10:47:30
Reg написал : думаю оставить УЗО 25А 10мА, а розетку посажу на автомат 10А, и на стиралку поставклю 10А автомат - сначала будет 16А, померяю сколько она по мощности реально жрет и заменю автомат на 10А. просто чувствительность на 10мА в ванной мне кажется очень важно.
Для СМ автомата 10А достаточно. Остальное ответил
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу