02.10.2009 в 10:33:45
По сути вопрос в сабже...но более предметно если, в подвале роддома возможна установка, ессно с защитой от шума, вибраций и выхлопов?...Листаю нормативы...нихрена нет(
02.10.2009 в 11:01:50
Нормативов не знаю, есть требования к топливным бакам и месту их установки в случае разлива топлива не должно растекаться - корыто "гидроизоляции". То-же к месту установки дизеля. Отдельный забор воздуха и вывод выхлопов. Само помещение приобретает статус пожароопасного и смотреть соответствующие НПБ и разделы ПУЭ.
02.10.2009 в 11:13:56
2LAV...спасибо..натолкнули на мысль, впрочем в этом здании много и пожаро и взрыво...мест. Сейчас главное..можно ли в подобном здании городить этот огород?...ПУЭ затер до дыр)
02.10.2009 в 11:29:05
Начните с требований к роддому по шуму и вибрации. Остальные спросить у МЧС. ПУЭ по электрике в последнюю очередь.
02.10.2009 в 11:30:30
Упоминание есть в МГСН 4.04-94 "Многофункциональные здания и комплексы", п.2.46, который отсылает в СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны", тут более подробные требования по размещению ДГУ.
И есть ведомственный документ "ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
(ПТЭД)".
02.10.2009 в 11:34:48
2Biggi Берёте дизель, ставите на шасси с номером (или на прицеп), и.... он становиться "не стационарным". Это временное решение :) У нас так многие "выкручиваются", т.к согласовать стационарную установку дизеля очень сложно и дорого.
02.10.2009 в 11:35:35
Biggi написал : Установка дизель-генераторов. Нормы?
Все что касается ДЭС ищите в документах МЧС. Это знаю точно потому что то что касается вентиляции ДЭС я нашел только там, больше нигде ничего нет (ПУЭ и ППБ не беру в расчет) А вот у МЧСовцев там все есть. Какой именно документ - не скажу, не нашел, только то что для себя выписывал.
Biggi написал : более предметно если, в подвале роддома возможна установка, ессно с защитой от шума, вибраций и выхлопов?
Если Вы хотите так сэкономить деньги - то не получится. ДЭС в помещении - это очень мощный комплекс всяких требований, начиная от помещения где стоит станция, правильно Вам написали, помещения для топлива и заканчивая вентиляцией помещений, противопожарной безопасностью и т.д. и т.п. Пришлось как то на заре трудовой деятельности в течении 6 лет быть связаным с такой станцией. Это Вам обойдется в очень большие деньги. Намного проще и дешевле получится поставить на улице станцию в щумоизолирующем контейнере. Единственно - это обеспечить ее сохранность (если маленькая станция) Все остальное (и пожарка и нормы ПЭУ) будут проще намного. И самое главное - Вы уйдете от всех шумов, вибраций и т.д.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.10.2009 в 11:38:51
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
И ДИЗЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
ВСН 71-84
пока это
в любом случае спасибо..