02.10.2009 в 14:10:15
Помогите, может я чего не допонимаю.:confused:
Установил точечные светильники с галогенками на 12вольт, хотел питание к трансу взять от розетки, подумавши не много решил фазу взять с выключателя, а ноль с розетки(меньше проводов тянуть и можно посадить это всё на трёхклавишный выключатель). При подключении возникла проблема, когда включена люстра(220в) прбую включить точечники, они не включаются, стоит отключить люстру, загораются точечники, но лампочки в люстре не много остаются гореть и точечники горят не наполную мощность. В щитке эти цепи выключателя и розетки отключаются одним автоматом.
Непонимаю, в чем косяк?:confused:
02.10.2009 в 14:16:27
Вы подключили транс (для питания галогенок) параллельно выключателю люстры, но через свой выключатель и у Вас получилось последовательное соединение транса и люстры.
02.10.2009 в 14:24:06
если я подцепил паралельно, как оно может быть последовательно?:eek: такое возможно если только фаза приходит с люстры, но ведь чтобы она туда попала надо замкнуть выключатель
02.10.2009 в 14:30:46
SaharOK! написал : в чем косяк?
В подключении к выключателю.
02.10.2009 в 14:35:50
2SaharOK! У вас выключатель люстры рвет ноль, фазу в выключателе вы, скорее всего, нашли индикатором (через лампочки люстры). Попробуйте выкрутить из люстры лампы и поискать фазу в выключателе.
02.10.2009 в 14:47:39
Викторыч написал : У вас выключатель люстры рвет ноль
была такая мысль, но как говорится опыта маловато, про лампочки я не догадался, пошел пробовать
02.10.2009 в 14:53:30
примерно вот так
02.10.2009 в 14:58:46
точно, фаза в выключателе не обнаружена, но ведь дожна рваться именно фаза!!! и что зказать о наших электриках хорошего теперь даже не знаю:mad: теперь придётся провода перекидывать, но хоть стену не долбить под ещё один выключатель
02.10.2009 в 15:41:23
2Викторыч спасибо большое за наводку, всё получилось:clapping
02.10.2009 в 15:44:23
SaharOK! написал : теперь придётся провода перекидывать,
С этим аккуратнее. Проверить соответствие в других выключателях и если проводка старая, то проверить розетки с "заземлением" на предмет перемычки N-PE.
02.10.2009 в 16:19:06
LAV написал : проверить розетки с "заземлением" на предмет перемычки N-PE.
а зачем эту перемычку вообще ставить на новые розетки, старые розетки все без заземления, 30 лет жили и нечего страшного не случилось:)
02.10.2009 в 16:42:41
SaharOK! написал : а зачем эту перемычку вообще ставить на новые розетки, старые розетки все без заземления, 30 лет жили и нечего страшного не случилось
Иногда встречается у "сильно хитрых" :)
02.10.2009 в 19:32:31
LAV написал : Иногда встречается у "сильно хитрых"
ааа, даже так, пока таких не встречал, спасибо за информацию, буду в курсе:)