04.10.2009 в 22:00:58
Как следует из темы одна из розеток выдаёт 120-160 вольт (на тестере напруга плавает). остальные розетки в доме работают нормально. Проводка скрытая. Прозванивал ближайшие розетки на предмет параллельности с дефектной. Параллелей не установлено. В чём может быть проблема? такое впечатление, что розетка последовательно цепляет какого-то ещё потребителя и он и "отъедает" недостающие вольты? Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо.
04.10.2009 в 22:04:48
я сталкивался.
отгорел контакт на автомате. в результате на группе действительно стало 110 вольт --обычные потребители и трансформаорные БП не работали , а вот ИБП ноутбука-как ни в чем не и бывало. телевизор тоже работал.
04.10.2009 в 22:34:37
Не мой случай. На автомат заведено всё освещение и все розетки в комнате. Всё остальное работает нормально. При повторном замере (спустя примерно час) напряжение в дефективной розетке составило 30 вольт! Подключение и отключение дополнительных потребителей на скорость не влияет! Можно, конечно, всё отключить и заизолировать нафиг и протянуть новый провод от соседней розетки, но уж больно интересно разобраться что за косяк.
04.10.2009 в 22:53:55
Petch написал : одна из розеток выдаёт 120-160 вольт (на тестере напруга плавает). остальные розетки в доме работают нормально
в розетку контрольная нагрузка - например хотя бы торшер с ЛН - воткнута ?
04.10.2009 в 22:55:49
под нагрузкой напряжения нет. Все данные замеров без нагрузки.
04.10.2009 в 22:58:34
Petch написал : под нагрузкой напряжения нет. Все данные замеров без нагрузки.
ИМХО обрыв "нуля"
04.10.2009 в 23:01:35
Petch написал : под нагрузкой напряжения нет
Petch написал : В чём может быть проблема?
ищите обрыв или нарушение контакта.
04.10.2009 в 23:31:46
Спасибо. Видимо придётся всё-таки тянуть новый провод.
04.10.2009 в 23:38:04
Petch написал : Видимо придётся всё-таки тянуть новый провод.
Для начала достаточно посмотреть контакты в клеммах последней розетки, от которой идет непосредственно шлейф на ущербную.
04.10.2009 в 23:38:23
вовсе не придется.
розетки подключены шлейфом, если в утверждаете,что к данной розетке подходят всего 2 провода ,то она конечная.
провода могут ломаться на вводе в коробку розетки.
04.10.2009 в 23:54:05
В том то и дело, что проводка скрытая, а розетка первая на входе в комнату, так что непонятно откуда к ней приходят провода (ремонт и проводку в квартире делал не я), а вот по поводу облома провода на входе в коробку розетки надо глянуть - спасибо.
04.10.2009 в 23:58:40
Petch написал : розетка первая на входе в комнату
Она может быть только последней в шлейфе, судя по симптомам.
Petch написал : непонятно откуда к ней приходят провода
Надо включить логику и вычислить - как ещё иначе найдете?
05.10.2009 в 00:24:00
Розетка находится внизу? Какой провод к ней приходит (медь или ал.) ?
05.10.2009 в 00:59:08
Логика элементарна: Имеется розетка к которой подходит медный трёхжильник, который когда то некий Равшан проложил в штробах стен от автомата щитка неведомым мне путём. Фаза жива, напряжение гуляет - общественное мнение предполагает обрыв нуля, и мне это видится реальным, однако место обрыва определить будет непросто - гораздо проще ИМХО проложить новый провод от розетки, находящейся в 1.5 метрах от дефектной. Если есть варианты более жизнеспособные выслушаю с благодарностью.
05.10.2009 в 01:13:42
Petch написал : Имеется розетка к которой подходит медный трёхжильник, который когда то некий Равшан проложил в штробах стен от автомата щитка неведомым мне путём.
Думаете, что к каждой розетке у вас идет свой кабель от щитка?:)
Petch написал : Фаза жива, напряжение гуляет
Напряжение у вас гулять не может, поскольку без одного отсутствующего провода ему гулять некуда - "гуляет" наводка, которую вам учтиво показывает прибор с высоким входным сопротивлением.
Petch написал : проще ИМХО проложить новый провод от розетки, находящейся в 1.5 метрах от дефектной.
На месте всегда виднее. Кстати, не от этой ли розетки, расположенной "в 1,5 метрах" находится подключение ущербной?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.